Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: Daikin RX35JV1B ошибка U4 - нет связи.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Daikin RX35JV1B ошибка U4 - нет связи.

    Кондиционер Daikin FTX35JV1B / RX35JV1B.
    В эксплуатации ( работа на тепло) более 5 лет все это время работал нормально.
    В один прекрасный, прохладный день, появилась авария - U4.

    Ha НБ светодиод LED A не светился, обнаружено:

    выгоревшая катушка EEV:




    выгорел драйвер EEV:


    взорвался D7, Q15, Q30.
    IC1 греется при +5V/0.4A по шине +5V.

    Внимание, вопрос.
    1 - Почему пробилась катушка EEV на корпус?
    2 - Спасло бы УЗО 0.03А плату от разрушения?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Примечание.
    Авария U4 появилась при включении холодного кондиционера, на тепло, при Тул= +5С.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Внимание, вопрос.
    1 - Почему пробилась катушка EEV на корпус?
    2 - Спасло бы УЗО 0.03А плату от разрушения?
    1 оплавилась
    2 нет , там кондюк устал

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    1 оплавилась
    2 нет , там кондюк устал
    DeniskaF, oтвет не правильный. Садитесь, опять 2.

    Год назад, дистанционно, я консультировал по тф сервисника, который ремонтировал на обьекте такой же Daikin c таким же дефектом!

    На этом обьекте в эл. щите было установлено УЗО, которое срабатывало, ДО вкл компрессора!

    Методом исключения, последовательно отсоединяя разьемы от платы, была определена причина срабатывания УЗО - катушка EEV.

    После замены катушки EEV кондиционер заработал нормально!

    Было бы УЗО,
    плата осталась бы живой:

    Чья работа?


    Правильный щит с защитой от перенапряжения и утечкой на землю:

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    1 оплавилась
    2 нет , там кондюк устал
    если бы причина была в вздутом с26 (1000 мк/25v ), то плату бы мне мастер привез, на замену с26.

    ремонт ограничился только заменой eev!

    как тут не вспомнить великого гуру - ТИП:
    "зная как ругают дайкин за эти платы, попробую его обелить)))
    пробой на корпус:
    всем он известен как 300814p) пробивает его в 97% случаев по причине нарушений правил монтажа блока и 3% от "старости".
    пайка без азота, грязь в трубах, влага и прочие прелести... нередко пробой происходит по клеммнику внутри корпуса (дорожки из масла с металической взвесью образовавшейся в результате разрушения подшипников из-за забившихся грязью масленых каналов)
    в защиту этих плат могу сказать:
    ни один полупроводниковый прибор такого рода как силовой модуль (а именно он первым и страдает) не выдержит ток короткого замыкания возникший при пробое компрессора!!!
    99% плат в системах с пробитым компрессором и установленным узо на входе выживают, а ведь установка узо - требование инструкции по монтажу))))... "

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    1 оплавилась
    2 нет , там кондюк устал
    Думаю и не 1 и не 2 . Такая проблема была на новом!!!наружнике лж, про работавшем месяц и так же включенном на обогрев. С гарантии был снят из-за нештатно установленного зимнего комплекта. Замена драйвера и катушки клапана.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Тоша-кап, стесняюсь спросить, а откуда в бытовом сплите драйвер EVV?
    Ты ничего не перепутал в понедельник то?

  8. #8

    По умолчанию

    В инверторном сплите никогда не видел эрв? А ты много сплитов видел?
    Да, бытовой сплит, лж, инвертор, 12кбту , стоит эрв. А что здесь не обычного. Разумное решение

  9. #9

    По умолчанию

    ой , сорри , ошибся , 18й сплит лжсплит.png

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Ежели что, отчитать надо внимательнее.
    Я тебя не про ЭРВ спрашивал, а про ДРАЙВЕР ЭРВ.
    Точно от воскресенья не отошёл.
    А сплитами я, как минимум, лет 10 как перестал заниматься. Только для знакомых. Все больше мультизоны да чиллера...

  11. #11

    По умолчанию

    Ну так а чем переключать обмотки шагового двигателя? Реле что-ли? Конечно драйвер стоит

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Ты принципиальную схему сплита хоть раз видел?
    Импульсы на обмотки ЭРВ идут с микросхемы 2003 или аналога, а это ни разу не драйвер, а преобразователь уровня сигналов с процессора.
    Мне не веришь, у FBT спроси.
    Последний раз редактировалось SSA; 14.11.2022 в 14:54.

  13. #13

    По умолчанию

    Понятно, так и подумал, что каждый понимает слово ключ по своему

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Ключ и драйвер, какбэ разные весчи.
    Ключ есть ключ. У него два состояния: открыто и закрыто. Все!
    У драйвера все "в одном флаконе" - и управление (регулирование величины и скорости открытия/закрытия) и защита.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ключ и драйвер, какбэ разные весчи.
    Ключ есть ключ. У него два состояния: открыто и закрыто. Все!
    У драйвера все "в одном флаконе" - и управление (регулирование величины и скорости открытия/закрытия) и защита.
    Наименование микросхемы драйвера не видно, обуглилась надпись.
    Корпус не похож на дип и планар 2003.
    Это что-то другое.

    Если бы не пробой проца:
    греется сильно проц при 5 V/0.4A.
    То можно было бы поискать наименование драйвера.

    С дохлым процем менять 5 элементов нет смысла без донора.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Такая проблема была на новом!!!
    от брака никто не застрахован
    когда на обогрев работает то испаритель прогревается до 60 градусов и более.

  17. #17

    По умолчанию

    Вот на счёт брака абсолютно согласен. После замены нареканий на работу не было

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наименование микросхемы драйвера не видно, обуглилась надпись.
    Корпус не похож на дип и планар 2003.
    Это что-то другое.
    Микросборка или все же DIP?

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Микросборка или все же DIP?


    Такой корпус (16 выводов) у драйвера EEV увидел впервые.

    Тут же драйвер FAN (SMA6823M) :


  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    SO-T или SOP-T. В жёстких дисках стоят.
    А на втором фото на плате маркировка, что это IPM.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •