Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 150

Тема: Типовое решение самодиагностики реле давления?

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Вы можете написать что хотите.
    У нас писать записочки не принято, все равно их никто читать не будет. По теме холодильников у нас смотрят по факту, работает оборудование или нет.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При работе на вакуум масло улетает и не возвращается - подшипники без масла остаются.
    Не знаю о чем говорите, в перегоревшем обмоткой компрессоре масло обычно полно.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    ...У нас писать записочки не принято, все равно их никто читать не будет. По теме холодильников у нас смотрят по факту, работает оборудование или нет.
    Можно не читать, а платить за дохлый компрессор по причине изменения заводской схемы - придется.
    В АСЦ такая стратегия.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какое поведение доработки при просадке по питанию?
    Судя по тому что на дисплей выводится вводное напряжение, могу предположить, в электронном блоке есть какой то датчик который следит за напряжением и в случае чего отключит. полагаю вводной выключатель отключит при самых низких напряжениях, так как именно он напрямую работает с датчиками давления. и если что ротор электромотора компрессора заблокируется при низком вводном напряжении, возросший семикратный ток, и если не электронный модуль по датчику тока, то сработает какая нить теплушка и все отключит.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Можно не читать, а платить за дохлый компрессор по причине изменения заводской схемы - придется.
    В АСЦ такая стратегия.
    у нас так не принято. За все платит заказчик.
    Да и что такое заводская схема? Это работает только пока оборудование новое, пока не истек его срок службы, пару тройку лет, у нас такого практически не осталось. По заводской схеме оборудование должно давно уйти в переплавку, его по заводской схеме уже быть не должно. Мы делаем более совершенные защиты только ради того чтоб протянуть работоспособность оборудования дольше, чем это предполагалось изначально.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    у нас так не принято. За все платит заказчик.
    Да и что такое заводская схема? Это работает только пока оборудование новое, пока не истек его срок службы, пару тройку лет, у нас такого практически не осталось. По заводской схеме оборудование должно давно уйти в переплавку, его по заводской схеме уже быть не должно. Мы делаем более совершенные защиты только ради того чтоб протянуть работоспособность оборудования дольше, чем это предполагалось изначально.
    Как сказал кто-то из великих:
    "Кроилово ведет к попадалову".

    Экономия средств заказчика, модернизация устаревшего оборудования черевата сюрпризами...

    В таком случае, аварийные ситуации будут регулярно, обслуживающий персонал будет постоянно в работе по доработке, реконструкции вместо выполнения ТО и регламентных работ.

    https://holodforum.ru/showthread.php...B6%D0%B1%D1%8B

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    За обслуживающий персонал не знаю, ранее говорил, что оборудование никто не обслуживает, техники подходит только в случае аварий и ошибок работы. Постоянная работа то же неплохо, так как с западным оборудованием работы ремонтникам на самом деле обычно очень мало, надо чтоб на предприятии было очень много западных станков, чтоб ремонтнику была работа на каждый день.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Диагностика компрессора - это не только контроль состояния обмоток, но и проверка состояния масла и подшипников при вскрытии.

    При работе на вакуум масло улетает и не возвращается - подшипники без масла остаются.

    В результате клин и пробой обмоток.
    Где ты такой хрени начитался? Это я по 2-му и 3-му высказыванию.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Где ты такой хрени начитался? ...
    "Общеизвестно, что производители спиральных компрессоров Danfoss, Copeland и им подобные настоятельно НЕ рекомендуют включать (ну или - по логике индуктивной нагрузки - скорее отключать от питания?) компрессор на значительном РАЗРЕЖЕНИИ...".

    "Я вскрывал много неисправных компрессоров, один был как раз такой, копланд скролл, проработавший долгое время то на вакууме, то с воздухом. Оказалось, что РД по НИЗКОМУ было неисправно, а в конденсаторе была утечка. Из-за дефицита внимания от сервисменов он отработал сезон и сдох. Ну как сдох, не полностью, просто плавающее уплотнение покрылось нагаром от масла и перестало плавать, а спирали стерло до зазоров продуктами изнашивания на разлагающемся масле..."
    https://holodforum.ru/showthread.php...80%D0%BE%D0%BC

  10. #30

    По умолчанию

    Ты не путай кислое с холодным. Возврата масла нет из-за утечки и т.д., а не из-за разряжения(вакуума по твоему).

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ...Возврата масла нет из-за утечки и т.д., а не из-за разряжения(вакуума по твоему).
    Подождем отчет ТС о доработке через 1 год. Порадуемся вместе.


  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию


  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Откуда вообще взялось разрежение или вакуум в данной теме? Разве кто то указывал на проблемы с вакуумом?

  14. #34

    По умолчанию

    "lubitel" а что это за авторитет. Почему ты его цитируешь и преподносишь как аксиому?

  15. #35

    По умолчанию

    "lubitel" а что это за авторитет. Почему ты его цитируешь и преподносишь как аксиому? Почему ты всунул в тему спиральник? Ты других типов компрессоров не знаешь? Прежде чем ляпать кнопками сначала включай мозг, ведь ты дилетант в механике. Я профан в электронике и туда не лезу. Ты профан в холоде и всюду лезешь и выдаёшь свой бред за аксиому. Мне не жалко, но данный форум "курят" начинающие и ты вводишь их в заблуждение-это нехорошо.

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    Откуда вообще взялось разрежение или вакуум в данной теме? Разве кто то указывал на проблемы с вакуумом?
    А кто сказал, что датчик залип, поэтому вышел из строя компрессор?
    См 2 пост.

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    "lubitel" а что это за авторитет. Почему ты его цитируешь и преподносишь как аксиому?...
    Наблюдение из Практики, приведено в качестве доказательства негативного действия LP на компрессор.

    ТС не уточнил, какой у него компрессор.
    Спиральник один из вариантов.

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    Мне известна одна установка у которой сгорел компрессор из за того что вышло из строя, залипло, защитное реле давления и никто не знал что установка работает в запредельном режиме...
    Кто писал?
    А потом выполнена доработка по LP.
    Значит, с учетом предшествующего опыта.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    Откуда вообще взялось разрежение или вакуум в данной теме? Разве кто то указывал на проблемы с вакуумом?
    Не обращай внимания, FTB это местный флудила, который ничего не понимает в физических процессах и работе холодильного оборудования, но очень любит участвовать в активных темах и использовать цитаты неизвестных авторитетов.

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Не обращай внимания, FTB это местный флудила, который ничего не понимает в физических процессах и работе холодильного оборудования, но очень любит участвовать в активных темах и использовать цитаты неизвестных авторитетов.
    Цитаты обо всем и ни о чем прошу не путать с наблюдениями из Практики.

    Форум для того и создан, чтобы учитывать чужой опыт.

    Abladablad и шага в сторону не сделает от инструкции, т. к. обслуживает серьезное оборудование.
    Верно?

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •