Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: GA-E429SQRZ не морозит

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2021
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shoomax Посмотреть сообщение
    Холод набирает быстро, но инвертор после набора заданной температуры уменьшает производительность, тем самым поддерживая давление примерно на 0,5, а с этим давление опускается до 0,65.
    Давление - 0,5 и -0.65. Минус пропустил.

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shoomax Посмотреть сообщение
    Переделал компрессор на обычный
    какой?
    Цитата Сообщение от shoomax Посмотреть сообщение
    Родной контур обогрева двери утечку не показал
    он целый.
    Цитата Сообщение от shoomax Посмотреть сообщение
    а с этим давление опускается до 0,65
    это нормальное давление в низком режиме. если всё остальное хорошо.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зови асц...
    ровно месяц назад я тебе сказал-зови оффов... и заплатил бы эдак тыщ 8... ) а сделай фото с модуля и моторного отсек пожалуйста
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2021
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ровно месяц назад я тебе сказал-зови оффов... и заплатил бы эдак тыщ 8... ) а сделай фото с модуля и моторного отсек пожалуйста
    Холодильник не мой. После ремонта. Заезжий мастер обрезал обогрев и установил навесной конденсатор, в связи с этим холодильник с гарантии слетел. Потому тыщ 8... скорее всего не хватило. Владелец холодильника звонил на горячую линию и к официалам поэтому примерную стоимость ремонта он знал. Мной заказчику было предложено 2 варианта ремонта:
    1. Везти к официалам за 100км;
    2. Замена компрессора на обыкновенный с переделкой платы.
    1670863388378.jpg1670863308561.jpg1670863441033.jpg

  5. #25

    По умолчанию

    Судя по описанию, проблема с давлением в холодильной системе может быть связана с неправильной настройкой инвертора, а также возможно с несовпадением производительности компрессора и размеров капиллярной трубки.