Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов.

  1. #1

    По умолчанию сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов.

    сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов. Примерно за неделю две менял другой мотор на на джаксиперу, и та сдохла за 2 дня (позже нашёл и поставил оригинал). Собственно вопрос - джаксипера спортилась ?, или таки я чтото не учёл... все трубки промыл ацетоном, фильтр менял, опресовку делал.

  2. #2

    По умолчанию

    теперь есть мысль поставить Embraco EMX70CLC. чуть слабее, но вроде не критично.

  3. #3
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trifan54 Посмотреть сообщение
    он заклинил через 12 часов. Примерно за неделю две менял другой мотор на на джаксиперу, и та сдохла за 2 дня
    Это у одного и того же клиента, оба мотора?)) Место прОклятое, наверно...

  4. #4

    По умолчанию

    да... заправил 30 грамм, при норме 35. за 4 года до того у холодильника вырезали подогревающий контур.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Это у одного и того же клиента, оба мотора?)) Место прОклятое, наверно...
    нет - разные клиенты. просто вторая подряд джексипера дохнет. в первом случае в гарантии отказали. про второй узнаю в течении 20 дней. чёт накладно выходит.

  6. #6
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Ну, наверное, масло сливал с них, измерял его количество, качество? Пробовал расклинить, сразу распилил?

  7. #7
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Trifan54, ты не указал, на каких аппаратах были установлены эти Джакси. Здесь любят конкретику дядьки.)

  8. #8

    По умолчанию

    Видимо ацетона мало-нахрена ты его туда вообще лил-ацетон разъел масло.....откуда вы приходите такие???

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trifan54 Посмотреть сообщение
    сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов. Примерно за неделю две менял другой мотор на на джаксиперу, и та сдохла за 2 дня (позже нашёл и поставил оригинал). Собственно вопрос - джаксипера спортилась ?, или таки я чтото не учёл... все трубки промыл ацетоном, фильтр менял, опресовку делал.
    Ну во-первых мыть систему ацетоном - где ты эту технологию нашел?
    Во-вторых предполагаю, что на 99% там серьезный подсос воздуха в систему, в результате 1117-й ты просто перегрузил и задушил. Скорее всего не сориентироваля при вскрытии, не заметил или не оценил слишком малое давление в системе его был смысл с проколкой оценить.
    теперь есть мысль поставить Embraco EMX70CLC. чуть слабее, но вроде не критично.
    Если все-таки утечка, то и Эмбраке то же самое будет. Сколько времени держал на опрессовке, как упоминал?
    Почему не HMK-12AA?
    Так сколько отработали компресора - более 20 дней?

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас и ацетон найти не просто . Да и лучше не искать . Есть промывочный фреон. Прежде чем менять мотор всегда надо понимать почему сдох предыдущий, найти причину и устранить . Иначе будут последствия
    17джакси не намного дешевле 12хомяка

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trifan54 Посмотреть сообщение
    сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов. Примерно за неделю две менял другой мотор на на джаксиперу, и та сдохла за 2 дня (позже нашёл и поставил оригинал). Собственно вопрос - джаксипера спортилась ?, или таки я чтото не учёл... все трубки промыл ацетоном, фильтр менял, опресовку делал.
    Ты главного не написал: почему сгорел АСС на 30 граммах р600а.
    И как он там оказался.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Боюсь дело то в руках и голове которая дает указания этим рукам..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Ну, наверное, масло сливал с них, измерял его количество, качество? Пробовал расклинить, сразу распилил?
    просто увёз поставщику.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Trifan54, ты не указал, на каких аппаратах были установлены эти Джакси. Здесь любят конкретику дядьки.)
    ну с первым разобрался. аппарат был позис морозилка. поставщик продал мотор гораздо большей мощности. сам виноват - не проверил.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну во-первых мыть систему ацетоном - где ты эту технологию нашел?
    ацетон расворяет масло. ацетон легко испаряется. ацетон не реагирует с медью, алюминием, сталью. отпаял контур - загнал ацетон - продул с подагревом... ладно... продул 2-3 раза по пол часа. в чём проблема ? там не останется намёков на ацетон. делал сотни раз.


    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Сколько времени держал на опрессовке, как упоминал?
    около 2х часов... времени было мало.


    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Так сколько отработали компресора - более 20 дней?
    как и говорил - разные клиенты. с первым случаем разобрался - избыточная мощность. а второй отработал около 12 часов.


    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Почему не HMK-12AA?
    нет в продаже.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    Ты главного не написал: почему сгорел АСС на 30 граммах р600а.
    И как он там оказался.
    я не знаю почему он сгорел и скока там было грамм. визуальный осмотр утечек не показал. опресовка - правда всего 2 часа не показала утечку.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trifan54 Посмотреть сообщение
    как и говорил - разные клиенты. с первым случаем разобрался - избыточная мощность. а второй отработал около 12 часов.
    и таки - первый отработал 2е суток.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Прежде чем менять мотор всегда надо понимать почему сдох предыдущий, найти причину и устранить . Иначе будут последствия
    полностью согласен. больше склоняюсь всё таки к утечке. но за 12 часов...

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холоданет Посмотреть сообщение
    Видимо ацетона мало-нахрена ты его туда вообще лил-ацетон разъел масло.....откуда вы приходите такие???
    от верблюда. ты же не подумал что я лил его в мотор ? ты же умный ?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Во-вторых предполагаю, что на 99% там серьезный подсос воздуха в систему, в результате 1117-й ты просто перегрузил и задушил. Скорее всего не сориентироваля при вскрытии, не заметил или не оценил слишком малое давление в системе его был смысл с проколкой оценить.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Если все-таки утечка, то и Эмбраке то же самое будет.

    проверю завтра ещё раз. когда вскрывал систему - давление было... но сколько не знаю. был запах подгоревшего масла - поэтому ацетон.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •