Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 58 из 58

Тема: Как опознать инверторный компрессор?

  1. #41
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    С этого места, о звезде, подробнее...
    Да пожалуйста.
    Безымянный.png

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да пожалуйста.
    Безымянный.png
    Я часто встречаю обозначение у обычных трехфазниках, как U V W.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Могу выложить фото.
    Имхо, обозначения U V W у компрессоров, которые могут работать с частотником.

  4. #44

    По умолчанию

    Просто хотел сказать, что обозначение U V W не является отличительной чертой по которой можно узнать, что это двигатель BLDC. Так обозначаются выводы и обычных трехфазников с фиксированной скоростью.
    Кстати, такое обозначение выводов электрически машин постоянного и переменного тока было закреплено ещё в советском ГОСТе 26772-85.

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Кстати, на некоторых клеммниках блоков фазы тоже обозначаются C, S, R.

  6. #46

    По умолчанию

    Синхронный двигатель с постоянными магнитами
    а не двигатель BLDC , поэтому обозначение правильное на шильдике.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    Синхронный двигатель с постоянными магнитами
    а не двигатель BLDC , поэтому обозначение правильное на шильдике.
    А, что значит правильное?
    Для меня так на шильдике нет значка "волнистая линия" обозначающая переменный ток, для обычного трехфазника. А так очень похожее обозначения, что и у обычного трехфазника с фиксированной скоростью.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Для меня так на шильдике нет значка "волнистая линия" обозначающая переменный ток,
    тильда есть на шильдике
    Source 380V - 440V 50 Hz

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А так очень похожее обозначения, что и у обычного трехфазника с фиксированной скоростью.
    так синхронник отдичается от асинхронника хитрой схемой запуска и конструкции ротора

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    тильда есть на шильдике
    Source 380V - 440V 50 Hz
    Так я о том, что также как и у обычного трехфазника.

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ...
    так синхронник отдичается от асинхронника хитрой схемой запуска и конструкции ротора
    Так с этими не работаю, а в памяти синхронники на 1 мВт.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Настоящий BLDC это мотор с датчиками холла или другими датчиками угла поворота ротора.

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    На имеющемся у меня частотнике указано что он поддерживает работу с PMSM мотором. Думаю именно такой тип должен быть в инверторном компрессоре.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Настоящий BLDC это мотор с датчиками холла
    и там обмотки по другому соеденены.

  13. #53
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Настоящий BLDC это мотор с датчиками холла или другими датчиками угла поворота ротора.
    В асинхронном двигателе вентилятора внутреннего блока сплит-системы тоже стоит датчик холла.

  14. #54
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Настоящий BLDC это мотор с датчиками холла или другими датчиками угла поворота ротора.
    Угол поворота ротора отслеживается на токомерном датчике по форме тока.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34914

  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Например: JT1GCVDKYR



    Source 380V - 440V 50 Hz
    свидетельствует о частоте сети 50 Гц,
    те это асинхронник, а не BLDC двигатель

    Как подтвердить это измерением - ?
    Для сравнения, MHI KX2,
    питание 380V!!!
    инверт. компрессор:


  16. #56
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Например: JT1GCVDKYR



    Source 380V - 440V 50 Hz
    свидетельствует о частоте сети 50 Гц,
    те это асинхронник, а не BLDC двигатель

    Как подтвердить это измерением - ?
    Допускается ли установка аналога
    JT1GCVDK1YR@BA:

    Компрессоры очень похожи,
    производитель - CZECH.

    Может ли при демонтаже компрессора, при распайке трубки HP брызнуть масло, когда фреона нет в контуре?
    Кто- то рассказывал, что так бывает...

  17. #57
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    JT1GCVDK1YR@BA:

    производитель - CZECH.
    Инверторные компрессоры из Daikin VRV3 применяются и в VRV4: JT1GCVDKYR@BA:

    Отличие наименования компрессора:
    1 в 9 позиции отсутствует в VRV4. Что это значит?

  18. #58
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Есть ещё один классный способ опознать инверторный компрессор.
    Надо посмотреть схему его подключения.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123