    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Купил баллон фреона картонная упаковка как фабричная R22 , 13.6 кг., внутри оказался БУ баллон от R134a запечатан как фабричный. Продавец уверяет что это чистый настоящий R22, без добавок и примесей.
    Установка с таким фреоном работать отказывается, ошибка по низкому давлению испарителя.
    Померил давление равновесного состояния газа, при температуре баллона +19 гр. манометрическое давление соответствует +11 гр. как у фреона R22, то есть давление значительно ниже чем должно быть давление R22 при этой температуре.
    Если кто сталкивался, подскажите, что за смеси фреонов сейчас продают под названием R22 ? Может ли такая смесь испортить минеральное масло заправленное в систему?
    Сейчас пользуюсь системой заправив 85% оригинальный R22 и остальное дозаправил этот левый фреон, вроде заработало, но все равно давление испарителя на 0.5 бар ниже чем должно быть как у чистого R22. Кипение +3 гр. Конденсация давление так же стало ниже на 2 бар. Хладопроизводительность так же стала ниже.
    На такой вопрос я отвечу так.
    Продают тот который покупают. Если видел что тебе впаривают хрен знает что, но дёшево. За что заплатили то и получили. Что туда набадяжили неизвестно и так же не известно что будет с маслом. теперь про проценты 85/15. Это ж надо быть каким снецом чтоб качественный фреон бадяжить и потом что тебе скажет заказчик когда холодильник не будет набирать температуру или компрессор спекёться из за того что масло закоксовалось и есть большая вероятность заплатить за ремонт и пропавшую продукцию. Всё зависит от того кто будет ремонтировать после тебя. Подумай про это.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Это для личных целей...
    R22 всегда был одним из самых дешевых фреонов, так как из середины прошлого века технология производства, его могли делать даже отечественные производители, то что сейчас его продают в четыре раза дороже, это все спекулятивные цены.
    Полагаю, не один я бодяжу, так как мало кто проверяет какое качество газа в баллоне, интересен опыт тех кто сталкивался, какие были последствия?

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    го могли делать даже отечественные производители
    пермский завод его и сейчас делает на ура....
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    полагаю, не один я бодяжу,
    ты один или ещё какой кулибин
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    так как мало кто проверяет какое качество газа в баллоне
    все кто отвечает за товар проверяют. круто -анализатором.... по дешмани-видно по давлению..
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    какие были последствия?
    кк правило пушистый зверь....
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Это для личных целей...
    R22 всегда был одним из самых дешевых фреонов, так как из середины прошлого века технология производства, его могли делать даже отечественные производители, то что сейчас его продают в четыре раза дороже, это все спекулятивные цены.
    Полагаю, не один я бодяжу, так как мало кто проверяет какое качество газа в баллоне, интересен опыт тех кто сталкивался, какие были последствия?
    22й и 22й cool это различные фреоны.
    Отечественные производители делали гораздо лучше чем заграничные. Вся разница в том что производство и использование фреонов было различным. В Азии и стран Варшавского договора 12,13,22,707. В западных 134,404.
    Последствия бадяги в хол контуре такие. На стенках конденсатора и ресивера и в компрессоре образуется из смеси масла и бадяги серый налёт (бывает разных оттенков) который не отшкребёшь и не отмоешь. По сути эти детали на замену.
    Чем хороши специалисты которые бадяженным фреоном заправляют холодильники, только тем, что дают нам хорошо заработать. Бодяжь дальше.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    А как вы определяете наличие налета как я понял на внутренних стенках конденсатора и ресивера? В смотровом окне этот налет можно увидеть?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    все кто отвечает за товар проверяют.
    Что за товар? Здесь был вопрос по ремонту. Это типа как услуга.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    А как вы определяете наличие налета как я понял на внутренних стенках конденсатора и ресивера? В смотровом окне этот налет можно увидеть?
    Увидишь на стенках когда будешь дохлый компрессор вскрывать, потом кусок нагнетательной и жидкостной трубки вскроешь или разборный фильтр, тебе полный процесс трепанации расписать? Если смотровое запылилось, то попробуй протереть снаружи, может быть поможет, если не поможет, то протри его изнутрипоможет понять что кердык подкрался незаметно

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Это типа как услуга.
    За качество предоставленных услуг обычно спрашивают и спрос пропорционален понесенным убыткам.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Увидишь на стенках когда будешь дохлый компрессор вскрывать
    Хорошо. Мой компрессор уже 7 лет работает, срок службы уже закончился, когда распилю, обязательно обращу внимание.
    Вот, недавно пилил компрессор от предыдущей своей установки.

    ZR125KCE.jpg

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    вчера залил 6 кило фреона от продавца кому можно доверять, коробка без наименования, баллон без указания номера фреона, дешманская наклейка на коробке распечатанная на принтере с наименованием и весом. давление сразу стало видно что соответствует r22, вес соответствует.
    в смотровом окне на всасе компрессора возврат масла струится в два раза лучше, стенка всаса компрессора перестала переохлаждаться в начале работы, ток компрессора повысился, голова компрессора разогрелась до 85 гр. (с плохим фреоном было около 65 гр.), вентилятор конденсатора заработал до двух раз быстрее, установка стала дуть теплый воздух очень хорошо, как и должно быть...
    Полагаю, когда была заправлена смесью чего то с чем то, в процессе в основном участвовал какой то один компонент из смеси, а другой компонент циркулировал как балласт, от того была низкая производительность.

    теперь, с нормализацией производительности, думаю как защитить пластинчатый теплообменник фреон-вода от заморозки, кожухотрубному теплообменнику было по барабану, там было много воды, а в пластинчатом быть может всего около литра воды, установка заморозит такой то думаю за 20 секунд. интересно, лед разорвет теплообменник?
    но собственно это вопрос другой темы.

  11. #31

    По умолчанию

    как защитить пластинчатый теплообменник фреон-вода от заморозки,
    только один безпроигрышный вариант-этиленгликоль, антифриз или другой промежуточный теплоноситель с низкой температурой замерзания.

  12. #32

    По умолчанию

    как защитить пластинчатый теплообменник фреон-вода от заморозки,
    только один безпроигрышный вариант-этиленгликоль, антифриз или другой теплоноситель с низкой температурой замерзания.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    только один безпроигрышный вариант-этиленгликоль, антифриз или другой промежуточный теплоноситель с низкой температурой замерзания.
    Это крайне неэффективно. Надо чтоб кипение было +3 гр. при температуре исходного носителя +10 гр.

  14. #34
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    только один безпроигрышный вариант-этиленгликоль, антифриз или другой промежуточный теплоноситель с низкой температурой замерзания.
    Врать не стану... Предпочитаю спирт. (

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Это крайне неэффективно. Надо чтоб кипение было +3 гр. при температуре исходного носителя +10 гр.
    При первом же сбое компрессор эффекто захлебнется водой.

  16. #36
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Это крайне неэффективно. Надо чтоб кипение было +3 гр. при температуре исходного носителя +10 гр.
    Емкость, змеевик - лучшая защита.
    У пластинчатых теплообменников есть "ахиллесова пята" - углы в пластинах, циркуляция фреона там небольшая есть, а теплоноситель движется там неохотно, в этих местах и происходит разрыв теплообменника.
    Лично я НИКОГДА не устанавливаю температуру кипения для пластинчатых теплообменников ниже +5, защита отключает компрессор при давлении +1..2 град. - все остальное под личную ответственность заказчика.
    Хочется защиты - ставьте ТО переразмеренный, работайте не на "дельте" 10, а на "дельте" 1-2 град.

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Врать не стану... Предпочитаю спирт. (
    Все эти гликоли и спирты имеют крайне низкую теплоемкость в сравнении с водой.

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    При первом же сбое компрессор эффекто захлебнется водой.
    С чего бы это? Во фреон системе заметно более высокое давление чем давление воды. Да и водяные камеры ПТО насколько понимаю могут порваться только наружу, никак не во фреон.

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Лично я НИКОГДА не устанавливаю температуру кипения для пластинчатых теплообменников ниже +5, защита отключает компрессор при давлении +1..2 град. - все остальное под личную ответственность заказчика.
    Хочется защиты - ставьте ТО переразмеренный, работайте не на "дельте" 10, а на "дельте" 1-2 град.
    У меня входящая вода от 9 до 11 гр.С, кипение от минус 2 до плюс 2 гр.., слив воды около +5 гр.С. Чтоб на ТО и трубках после ТРВ начал образовываться лед, надо температуру по давлению фреона около минус 4 гр и ниже.

    Мне интересно, ПТО при заморозке разрывает или нет?

  20. #40
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    ...кипение от минус 2 до плюс 2 гр....
    Удачи!!!
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Мне интересно, ПТО при заморозке разрывает или нет?
    Вот как раз и проверите