всем доброго времени суток, есть внешний блок puhz-p100vha2 при его включении и инициализации делает тест eev и подает питание на компрессор. (11в) инициализация проходит без ошибок. при включении на тепло или холод щелкает клапан четыреходовой, на компрессоре напряжение без изменений 11в и тихий шум. в итоге после минут 5 выпадает ошибка датчика температуры на теплообменнике. оно и понятно компрессор не завелся. других ошибок нет. сопротивления компрессора в норме по мануалу. пробоя на корпус нет. подозреваю неисправность ipm. смущает что при инициализации сразу появляется 11в на компрессоре (предполагаю что напряжение должно появляться конгда проихсодит включение на тепло или холод.). и напряжение 11в явно мало. с отключённым компрессором то же напряжение 11в и никаой ошибки. подскажите есть ли мысли что именно вышло из строя? управление или сама сборка igbt.