Показано с 1 по 11 из 11

Тема: IPM или компрессор внешний блок PUHZ-P100VHA2

  1. #1

    По умолчанию IPM или компрессор внешний блок PUHZ-P100VHA2

    всем доброго времени суток, есть внешний блок puhz-p100vha2 при его включении и инициализации делает тест eev и подает питание на компрессор. (11в) инициализация проходит без ошибок. при включении на тепло или холод щелкает клапан четыреходовой, на компрессоре напряжение без изменений 11в и тихий шум. в итоге после минут 5 выпадает ошибка датчика температуры на теплообменнике. оно и понятно компрессор не завелся. других ошибок нет. сопротивления компрессора в норме по мануалу. пробоя на корпус нет. подозреваю неисправность ipm. смущает что при инициализации сразу появляется 11в на компрессоре (предполагаю что напряжение должно появляться конгда проихсодит включение на тепло или холод.). и напряжение 11в явно мало. с отключённым компрессором то же напряжение 11в и никаой ошибки. подскажите есть ли мысли что именно вышло из строя? управление или сама сборка igbt.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgenturan Посмотреть сообщение
    ...puhz-p100vha2 при его включении и инициализации делает тест eev и подает питание на компрессор. (11в) инициализация проходит без ошибок.

    при включении на тепло или холод щелкает клапан четыреходовой, на компрессоре напряжение без изменений 11в и тихий шум. в итоге после минут 5 выпадает ошибка датчика температуры на теплообменнике.

    других ошибок нет.
    сопротивления компрессора в норме по мануалу.
    пробоя на корпус нет.

    подозреваю неисправность ipm. смущает что при инициализации сразу появляется 11в на компрессоре (предполагаю что напряжение должно появляться конгда проихсодит включение на тепло или холод.). и напряжение 11в явно мало.

    с отключённым компрессором то же напряжение 11в и никаой ошибки.

    подскажите есть ли мысли что именно вышло из строя?
    управление или сама сборка igbt.
    На ПДУ: U4.
    Может быть - термодатчик неисправен?

    См. инструкцию:


    Ссылка запрещена.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    U3, U4 – короткое замыкание или обрыв в термодатчике внешнего блока.
    Это не подходит?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgenturan Посмотреть сообщение
    ...внешний блок puhz-p100vha2 ...
    подскажите есть ли мысли что именно вышло из строя? управление или сама сборка igbt.
    Ключи легко доступны.

    Хорошо бы осциллом посмотреть на затворы.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Осталось найти datasheet:
    - M57174AL-06F
    - M68996-J7.

  6. #6

    По умолчанию

    Термодатчики конечно все проверил. Сопротивление согласну мануалу при конматной температуре. Смущает что на компрессор подается напряжение не зависимо от включения системы. Ну и плюс 11в это очень мало. По щущениям какой то пробой не полный. Но пробовал прозванивать вроде норм все. Блок кстати однофазный. Либо включается скважность которая постоянно выдает 11в но не запускается при включении.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgenturan Посмотреть сообщение
    Смущает что на компрессор подается напряжение не зависимо от включения системы. Ну и плюс 11в это очень мало. По щущениям какой то пробой не полный. Но пробовал прозванивать вроде норм все. Блок кстати однофазный. Либо включается скважность которая постоянно выдает 11в но не запускается при включении.
    Не все термодатчики проверил - внутренний в IPM забыл измерить.
    Код ошибки так и не сообщил!

    Подогрев картера обмотками перед стартом.

    Судя по сюжету, осциллок нет и не будет.

    Хотя бы выводы гибридок без выпайки прозвони на минус питания, чтобы в другой раз пригодилось для диагностики.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не все термодатчики проверил - внутренний в IPM забыл измерить.
    Код ошибки так и не сообщил!

    Подогрев картера обмотками перед стартом.

    Судя по сюжету, осциллок нет и не будет.

    Хотя бы выводы гибридок без выпайки прозвони на минус питания, чтобы в другой раз пригодилось для диагностики.
    Ошибка на управлении P2 спустя мин 5 как включил. Осцилографом сниму управлющие сигналы, но чуть позже. На минус прозвоню. Про подогрев картера спасибо не подумал, но по логике он должен отключиться через какое то время после самоинициализации. Отключения нет.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Земля горячая - развязка для осцилла необходима!

    Гибридки какие наименования?
    Фото желательно.
    Даташитов нет и не будет.
    Только донор может выручить.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgenturan Посмотреть сообщение
    ...Про подогрев картера спасибо не подумал, но по логике он должен отключиться через какое то время после самоинициализации. Отключения нет.
    О подогреве картера обмотками:
    https://holodforum.ru/showthread.php...B5%D1%80%D0%B0

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    FBT, личку почисть, там к тебе человек на счёт Самсунга достучаться не может.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •