Добрый день. Есть климатическая камера на -80 ос с двухкаскадной системой, второй каскад на 23-м фреоне. Камера не набирает ниже -11ос. Выход компрессора 15бар, вход почти вакуум, т.е. циркуляции фреона нет. Если открыть байпасный клапан g-m5, то циркуляция появляется, на выходе давление несколько проседает, на входе вырастает примерно до 2бар. Клапан перед капилляром вроде бы исправен, слышно как уверенно щёлкает. Подозрение пало на капилляр, его заменили. Отвакуумировал контур, начал закачивать фреон через кран на всасе (по весам не получается, т.к. вентиль на баллоне при открывании травит в атмосферу и нормального давления на выходе нет). При закачке температура в камере бодро падает до -14, но по мере заполнения контура охлаждение останавливается и температура постепенно растёт до прежних -11ос. При этом капилляр холодный, выход испарителя не особо охлаждается. Такое ощущение, что фреон заполняет испаритель, но выйти оттуда не может. При стравливании фреона через кран на выходе компрессора, слышно как газ шипит при прохождении через открытый клапан g-m6 перед капилляром, что указывает на то, что сам клапан и капилляр исправны. Если закрыть байпасный клапан и выключить компрессор, а клапан перед капилляром принудительно открыть, то давление также, как и до манипуляций с капилляром, не выравнивается.
Отсюда вопрос - как такое может быть, что с испарителя не выходит газ? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Схема.JPG