При одинаковых условиях да, но в каталогах стоят другие условия при которых измеряется производительность. Так же как у компрессоров. Нельзя сказать, просто, что этот компрессор имеет 6000 Вт, нужно указать ещё при каких условиях.
Для меня, в этом случае проще проверить трв на практике, тем более основные компоненты подобраны уже производителем.
Запустил значит цикл испытания. Начало в 19:00 камера набрала +40 и держала температуру до 1:00 ночи. В час ночи началось охлаждение до 20 . В 1:20 температура была 20. До 3.15 в камере было все ок. После 3:15 контроллер выдает ошибку по низкому давлению и вырубает камеру . 5F016F1C-CF77-4940-8015-E8B2EAF9059B.jpg53BE4E69-732F-4FEA-9A85-65AF04056865.jpg3C41497B-C543-40F3-908D-D0057D400883.jpg
что бы менять трв изначально нужно убедиться в его поломке (что маловероятно). потом вы хотите подобрать трв с литерой с или z из тех которые используются в хол оборудовании до -25 или до -40. вам нужно -120 в камере или как? (камера рассчитана и должна набирать -120) теперь про 6квт производительность, откуда эта цифра и при каких температурах испарения и конденсации? может кто то вспомнит до каких температур кипит 404й фреон и при каких давлениях. -70 при-0,74 бар, производительность будет практически 0.
одно трв охлаждает испаритель, другое охлаждает теплообменник. отсюда на выходе из испарителя температура-20, а перед компрессором -50. следовательно трв охлаждающее теплообменник прикрыть, трв охлаждающее испаритель открыть полностью. возможно придётся откинуть термо баллон, но это в крайнем случае. хотя всегда на таких камерах обычно используются 2 хол агрегата. 22/13 или 404/23 фреоны.
Если прочитать это и совместить с информацией ранее, то предположил бы ровные графики.
Посмотрел на графики, опять обнулилась информация по камере. Раньше были ровные графики температуры и не было влажности. раньше возникал вопрос - если влажность большая, то и будет сразу шуба при таком низком кипении, но температурный график ровный и влажности на табло нет. При влажности 99% и низком кипении, там будет глыба льда. Много раз прошу, но так до сих пор не увидел испаритель в работе, хотя на заявке всегда первым делом смотришь испаритель.
Можешь описать , что происходит с камерой и какие элементы вкл/откл в интервалы времени по буквам
А-В/ В-С/ С-Д....и так далее. А ещё бы параметры режимов агрегата.
Нужно открыть ТРВ на испаритель полностью, на теплообменник прикрыть. Надо сделать так чтоб температура после испарителя была ниже чем после теплообменника. Производительность к-ра 3830 при -25 +40 ТРВ ориентировочно такое. Если возникнет необходимость замены. Дюза 4ка ТРВ TES2 R404 R507
Завтра сфоткаю теплообменник. Сегодня вывел на аварийный режим работы камеру . Отключение идет по давлению -0.7 бар . При этом температура фреона -70 , температура по датчику около баллона трв -30. Температура на выходе из испарителя -20. Датчик давления вырубает компрессор , потом запускает , так происходит 3-4 раза и контроллер системы выдает ошибку по низкому давлению . Первое трв не справляется . И как уже и говорили , кривые руки побывали . Как она работала до этого загадка . Осталось найти в наличии трв и смотреть как потом заработает .
Интересно. Какая температура в помещении?
Очень хочется получить ответ вот на такой вопрос.
Раньше я спрашивал про соленоид, вверху правый, идущий на капу. Ты ответил, что он идёт на змеевик и работает при нагреве. Скорей всего это для регулировки влажности.
Но тогда получается при нагреве компрессор должен работать, чтоб запитывает змеевик, а вот основной испаритель нет. Получается, компрессор должен работать даже при полностью закрытом верхнем левом трв. Так?
Сергей писал о теплообменнике перед трв, он считает, что это автокаскад на два фреона, и на два трв.
Я считаю, что это обычный холодильный контур с одним фреоном, только добавлено система регулировки производительности.
Я не обнаружил на фото теплообменника (хотя есть "белые пятна", где не видно, как идут трубки).
Нет никакого теплообменника. Один компрессор , конденсатор и испаритель . 2 трв