Тема: Нужна помощь с лабораторной климатической камерой

  1. #41

    По умолчанию

    это фото было, нет фото дюзы.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    это фото было, нет фото дюзы.
    83D0205F-F8FF-4C07-8895-58620A18CCD1.jpeg

  3. #43
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Сейчас стоит вот это Вложение 65588
    Главное какой клапанный узел там стоит.

  4. #44

    По умолчанию

    маловато будет.
    вот смотри компрессор zf13 имеет 6.7 квт при -40*с кипения, 45*с конденсация, переохлаждение 3*к, перегрев 11*. прога кипение меньше -40 не ставит. ну прикинем приблизительно.
    маленькое трв со вставкой 1.5 даст примерно 1квт, если не прижато. пересчета на -40 для хонувэй нет, поэтому ориентируюсь пока по данфосс. надо будет поискать таблицы или прогу пересчета для хонувэй.
    основное трв со вставкой 2,5 пропустит 2...3 квт. надо максимальную вставку 4.5 она даст 5 квт.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    маловато будет.
    вот смотри компрессор zf13 имеет 6.7 квт при -40*с кипения, 45*с конденсация, переохлаждение 3*к, перегрев 11*. прога кипение меньше -40 не ставит. ну прикинем приблизительно.
    маленькое трв со вставкой 1.5 даст примерно 1квт, если не прижато. пересчета на -40 для хонувэй нет, поэтому ориентируюсь пока по данфосс. надо будет поискать таблицы или прогу пересчета для хонувэй.
    основное трв со вставкой 2,5 пропустит 2...3 квт. надо максимальную вставку 4.5 она даст 5 квт.
    Но с другой стороны, работала же последние года . По расчетам до -40 дает только

  6. #46
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Если как-то работало, то зачем сюда с вопросами пришли?
    Вам несколько человек говорят одно и то же, что ТРВ мал, а Вы упираетесь...
    И, плюсом, небольшая утечка, по-скольку, по Вашим же словам, периодически приходится дозаправлять.

  7. #47

    По умолчанию

    Так там в работе оба ТРВ обмерзают, получается их производительность суммировать надо? Если есть чем скачать фреон из контура - скачай, почисти сетки на дюзах, возможно заработает всё. А как и до какого уровня вакуумировал?

  8. #48

    По умолчанию

    А они и чистые обмерзать будут, кипение около -45*С, а конденсация 25*С.
    Производительность меньшего трв примерно 1...1.5 кВт, в расчете учитывалось.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Но с другой стороны, работала же последние года . По расчетам до -40 дает только
    Тут надо проверить режимы при максимальной загрузке и макс. окружающей температуре, если трв полностью запитывает испаритель, то всё нормально.
    А проверить сетку трв, нет проблем, загнал фреон в ресивер, открутил гайку.
    Изображения Изображения

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    маловато будет.
    вот смотри компрессор zf13 имеет 6.7 квт при -40*с кипения, 45*с конденсация, переохлаждение 3*к, перегрев 11*. прога кипение меньше -40 не ставит. ну прикинем приблизительно.
    маленькое трв со вставкой 1.5 даст примерно 1квт, если не прижато. пересчета на -40 для хонувэй нет, поэтому ориентируюсь пока по данфосс. надо будет поискать таблицы или прогу пересчета для хонувэй.
    основное трв со вставкой 2,5 пропустит 2...3 квт. надо максимальную вставку 4.5 она даст 5 квт.
    Ну это подбор трв для компрессора . А вот как рассчитать трв которая идет на испаритель ?!

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Это информация по компрессору при Т кипения -40С, крайняя точка в диапазоне. Производительность компрессора 1,8 кВт8AEF276C-10A3-42CC-9265-43AE987B8D0C.jpeg
    9275EBFC-50C4-4002-B5B1-1CB4486792DD.jpeg47276285-17F4-4C98-B4C5-E2E9226DF84A.jpeg
    При Т кипения - 30С производительность 2,8кВт. Эмпирически при -50С примерно будет 0,8кВт. Ну вот ТРВ и вставку можно подбирать под производительность 0,8-1,2 кВт

  12. #52
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Так как камера для лабораторных испытаний , и режим работы специфический . По программе так: в камере + 20 за 30-35 минут она выходит на режим в -40 и такой режим держится на протяжении 5 часов и отклонения в температуре по графику не больше 1 градуса .

  13. #53
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    И когда камера вышла на режим то начинают работать электромагнитные клапана , и трв соответсвенно. Клапана начинают или житкарь добавлять или газы с выхода компрессора . Как то так

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Это информация по компрессору при Т кипения -40С, крайняя точка в диапазоне. Производительность компрессора 1,8 кВт8AEF276C-10A3-42CC-9265-43AE987B8D0C.jpeg
    9275EBFC-50C4-4002-B5B1-1CB4486792DD.jpeg47276285-17F4-4C98-B4C5-E2E9226DF84A.jpeg
    При Т кипения - 30С производительность 2,8кВт. Эмпирически при -50С примерно будет 0,8кВт. Ну вот ТРВ и вставку можно подбирать под производительность 0,8-1,2 кВт
    Чё то опять дал маху, посмотрел сейчас в проге стоял 48-й,

    Вот только как поддержать точноть 1 градус компрессором старт/стоп

    Тут только получается ворым трв

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Чё то опять дал маху, посмотрел сейчас в проге стоял 48-й,

    Вот только как поддержать точноть 1 градус компрессором старт/стоп

    Тут только получается ворым трв
    Компрессор на -40 работает постоянно . Клапана работают только активно и балансируют газ и жидкий

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Клапана начинают или житкарь добавлять или газы с выхода компрессора . Как то так
    Если ты про соленоид, то он только один на основном трв. И что значит" добавлять или газы с выхода компрессора"
    Второй клапан ты говорил работает когда тепло.
    И второе трв постоянно подаёт жидкость на всас.

  17. #57

    По умолчанию

    Сейчас посмотрел расчет трв, таблицы пересчета на хонувэй не нашел, только две таблички на кипение +4 и - 30. Получилось, что вставки хонувэй 1.5 и 2.5 соответствуют данфосским 1 и 3. Даносские при -50 кипения и конденсации 40 имеют 1- 0.8кВт (минимум 0.15 кВт) и 3-1.5 кВт (минимум 0.4 кВт).

    Получается, что второе трв льёт постоянно и держит работу компрессора, чтоб не отключался на мин кипении.

  18. #58
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Сейчас посмотрел расчет трв, таблицы пересчета на хонувэй не нашел, только две таблички на кипение +4 и - 30. Получилось, что вставки хонувэй 1.5 и 2.5 соответствуют данфосским 1 и 3. Даносские при -50 кипения и конденсации 40 имеют 1- 0.8кВт (минимум 0.15 кВт) и 3-1.5 кВт (минимум 0.4 кВт).

    Получается, что второе трв льёт постоянно и держит работу компрессора, чтоб не отключался на мин кипении.
    Все верно . Втрое работает норм. 03BF5B42-159C-451E-AA57-7E425BD3AC36.jpeg вот клапана , одно на компрессор впрыск жидкоря, второе впрыск газа из выхода компрессора

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    03BF5B42-159C-451E-AA57-7E425BD3AC36.jpeg вот клапана , одно на компрессор впрыск жидкоря, второе впрыск газа из выхода компрессора
    А эти клапана для самого компрессора, они всегда при нём, и к регулировке производительности не имеют значения.
    Кстати они меня и подвели в расчете, если в проге убрать галочку впрыск жидкости или пара, компрессор zf13 исчезает в проге и перескачил на 48.

  20. #60
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Компрессор на -40 работает постоянно . Клапана работают только активно и балансируют газ и жидкий
    Повторяю вопрос.
    Что за датчики температуры оторваны?