  1. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Режим камеры -40/+120. Камера не выходит на -40. 3ка дюза слабая. -25 Ткип 40 Тконд производ 6025ватт 3ка 287кВт. 4ка -25 +40c 4,22kw, 5ка -25 +40c 5,54kw, 6ка -25 +40c 6,55kw
    По правильному надо ставить 6ку. Изначально ошибся в цифрах. И всё таки рекомендую поставить теплообменник. Будет набирать на ура.
    Твоя циферка в 6 кВт - это для компрессора ZF13KVE, у которого впрыск паром и имеется экономайзер, который и повышает производительность на 50%.
    В теме компрессор ZF13K4E у которого впрыск жидкостью.

    Здесь стоят два трв на одной жидкостной линии, поэтому и массовый расход компрессора надо раскладывать на два трв.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (177.4 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (164.9 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (257.1 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (314.3 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (291.3 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось mihail97; 09.10.2022 в 16:01.