Господа знатоки , кто нить настраивал 2 трв как в моей системе ?
Господа знатоки , кто нить настраивал 2 трв как в моей системе ?
настроить не проблема. Надо теперь понять, теплообменник может быть установлен в корпусе (труба в трубе). Как это проверить? Сравниваешь температуру фильтра и температуру перед ТРВ. Надо понять откуда перепад на выходе из испарителя -20, перед компрессором -50? Может датчики глючат? Открой полностью ТРВ испарителя и проследи за работой. Может оно закрыто?
Мне довелось самому с 0 собирать аналогичный агрегат для испытания строй м-ов и заниматься ремонтом различных аналогичных камер.
Для начала надо добиться устойчивой работы компрессора без отключения при работе на режимах, когда основное трв закрыто, а работает нагнетательный соленоид и второе трв. Во всех режимах контролировать полный перегрев и температуру нагнетания.
Основное трв идущие на испаритель настраивать в режиме -42*С набора темпеоатуры, по минимальному перегреву, для механических трв это 5...7*К, когда трв работает устойчиво и нет "бросания". Потом когда поддерживается режим -42*С, подстроить второе трв по перегреву на всасе перед компрессором, проверить, как работает на остальных режимах
Ещё меня смущает толстая капа на трубке идущей с нагнетания это самодел или заводское.
Открой полностью ТРВ, потом в процессе работы прикрывай по 0,5-1 обороту если будет такая необходимость.
Крутить ТРВ - последнее дело. В подавляющем большинстве случаев, при ПРАВИЛЬНО подобранной дюзе его крутить вообще не надо.
Вначале надо полностью заправить систему, убедится что давление в ресивере более-менее постоянно и тогда уже смотреть нет-ли "раскачки" по всасу. При наличии сильной "раскачки" лучше дюзу поменять на меньшую чем ТРВ крутить.
Изначально надо понять в каком положении ТРВ. ТРВ регулируется очень легко, просто для регулировки нужно потратить некоторое время. Дюзу конечно надо подбирать по производительности агрегата. С другой стороны я лично поставил бы ткплообменник.
Дюза 5ка . Можно поставить и 4ку, но в притык совсем. 5ку можно прикрыть.
Ну вообще-то по Данфосу туда просится дюза 4, если время охлаждения не очень критично, а больше интересует диапазон низких температур, то можно и 3, и ничего крутить не надо.
Мужики, да что вы прицепились к трв. Человек пришел сюда с проблемой - аварийный режим, вырубает по низкому. Смотрим например режимы в #125, температура в камере поддерживается сначала +40*С, потом +20*С.. При такой температуре основной испаритель может вообще не работает.
Режим камеры -40/+120. Камера не выходит на -40. 3ка дюза слабая. -25 Ткип 40 Тконд производ 6025ватт 3ка 287кВт. 4ка -25 +40c 4,22kw, 5ка -25 +40c 5,54kw, 6ка -25 +40c 6,55kw
По правильному надо ставить 6ку. Изначально ошибся в цифрах. И всё таки рекомендую поставить теплообменник. Будет набирать на ура.
а у меня вот какие циферки получаются.
компрессор zf13 в режиме работы с перегревом 10*к, и переохлаждением 4*к
4.07 квт при -25/40 (кипение/конденсация)
1.7 квт при -45/30
дюза № 3__ 3.0 квт при -25/40 и 1.5 квт при -45/30
дюза № 4__ 4.4 квт при -25/40 и 2.2 квт при -45/30
здесь в холодильном контуре есть ещё трв, которое пропускает массовый расход мимо основного испарителя, его вставка соответствует примерно №1 данфосской.
получаем мимо испарителя в зависимости от настройки может идти от 0.4 до 1.5 квт при -25/40 (в среднем 1.0 квт)
и от 0.23 до 0.9 квт при -45/30 (в среднем 0.6 квт)
Я смотрю холодопроизводительность, Вы смотрите потребляемую мощность.
https://holod-spb.ru/product/germeti...-zf18k4e/#tab3
Посмотрите ссылку.Вопрос. ТРВ подбирается по хол производительности или потребляемой мощности? Всегда подбирали по производительности.
Ну неужели я не отличаю потребляемую мощность и холодопроизводительность. Я не пользуюсь данными с сайтов. Использую прогу по компрессорам копланд Select 8 или 7. А также каталогами по компрессорам.
При выборе трв использую прогу Coolselector2 или таблицами из каталогов подбора трв с учётом режима работы.
Сейчас нет возможности выложить скрины, сделаю потом.