Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 180

Тема: Нужна помощь с лабораторной климатической камерой

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Там два солинойда около компрессораВложение 65600
    Полность проследить куда идут трубки точно не возможно, нет подробных фото компрессора. Но предполагаю, что левый соленоид Y3, идет c трубку нагнетания на всас (тоже не видно это место), служит для регулировки производительности.
    Правый соленоид Y4 идёт с жидкостной трубы на капу и в корпус компрессора, служит для понижения температуры нагнетания и расширения температурного диапазона компрессора.
    Я писал, что нет соленоида на питание второго трв, которое служит для уменьшения перегрева, которое увеличивается при открывании Y3 и подаче горячего газа на всас.

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Вчера собрал все назад , все утеплил , забил обратно утеплитель , все собрал как было и запустил . Естественно спустя время выдало ошибку и камера встала , хотя без утепления трубок и заднего отсека с трубками все более менее работает . Странная хрень

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Вчера собрал все назад , все утеплил , забил обратно утеплитель , все собрал как было и запустил . Естественно спустя время выдало ошибку и камера встала , хотя без утепления трубок и заднего отсека с трубками все более менее работает . Странная хрень
    Без циферок, что тут скажешь. В таком случае мала тепловая нагрузка. Это как рукой подогреваешь баллон трв, погрел массовый расход увеличил, компрессор работает, убрал, трв прикрылось. компрессор всё откачал и сработала аварийка - отключение.

    тебе предлагали,
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение

    Надо откинув лишние клапаны заставить работать обычный цикл и замерить перегрев переохлаждение и перепады на фильтрах.
    Только это будет работать пока набирает температуру, потом отключиться когда наберет температуру, если всё нормально, т.к. тепловая нагрузка в статике меньше производительности компрессора

  4. #84

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию, но немного не то. Но за то понял зачем заглушеный аппендикс на конденсатор, думал под датчик, а оказалось наверное возврат масла. А вот аппендикс от жидкостной с вентилем в конце и тут также, пока остаётся загадкой.

    А вот с переводом долго разбираться придется.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Я че то подумал , если ставить электронное трв , одним можно обойтись ?!

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Я че то подумал , если ставить электронное трв , одним можно обойтись ?!
    Ну во первых на испаритель работает одно трв,
    и какой смысл менять трв на эрв.


    Уже сказали про влагу.
    А я поддержу свой пост #8.

    И по посту #81 трубки как идут?

    При скудной информации о режимах и неизвестных характеристиках остаются только догадки.

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну во первых на испаритель работает одно трв,
    и какой смысл менять трв на эрв.


    Уже сказали про влагу.
    А я поддержу свой пост #8.

    И по посту #81 трубки как идут?

    При скудной информации о режимах и неизвестных характеристиках остаются только догадки.
    BA9FD1C7-A95D-4680-8FB4-5C5CA448A687.jpegC17E784D-CAB0-49E5-8F9E-ECA04A45E537.jpeg538F55C6-B851-4735-A1F4-BB56936A42F4.jpeg8A146D53-9FEE-4D61-B055-E6099EF1E4A2.jpeg02BF9340-A14E-43BD-9C11-E88973E603CF.jpeg92A62A70-D29D-4D79-8AC4-D7DBD6133DE2.jpegBEE007DD-C3B7-4282-AAA5-E1B64E6B9DCD.jpeg467B6725-E281-497A-AC90-DD59CC83F9CF.jpeg

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    По датчикам : Т1 это выход с испарителя , Т2 это всас в компрессор , Т3 это выход с конденсатора

  10. #90

  11. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    По датчикам : Т1 это выход с испарителя , Т2 это всас в компрессор , Т3 это выход с конденсатора
    Смотрим #88 Т1=-25.2 Т2= -32.5
    Смотрим №90 Т1=-35 Т2= -23.5 Температура в камере на дисплее -41.9?
    Что это за режимы?
    Испаритель обмерзает равномерно, иней тонкий.
    И ещё раз повтору Куда входят трубки от соленоида Y3, который слева от Y4.

    Есть датчик температуры нагнетания и два давления их нет на дисплее, почему?

  12. #92
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Это максимальный режим на охлаждения камеры

  13. #93
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Смотрим #88 Т1=-25.2 Т2= -32.5
    Смотрим №90 Т1=-35 Т2= -23.5 Температура в камере на дисплее -41.9?
    Что это за режимы?
    Испаритель обмерзает равномерно, иней тонкий.
    И ещё раз повтору Куда входят трубки от соленоида Y3, который слева от Y4.
    Трубка идет от трубки нагнетания и приходит в первое трв C0AF87DE-0FCE-4EED-9C5A-37FD6F1E4E59.jpeg

  14. #94
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Смотрим #88 Т1=-25.2 Т2= -32.5
    Смотрим №90 Т1=-35 Т2= -23.5 Температура в камере на дисплее -41.9?
    Что это за режимы?
    Испаритель обмерзает равномерно, иней тонкий.
    И ещё раз повтору Куда входят трубки от соленоида Y3, который слева от Y4.

    Есть датчик температуры нагнетания и два давления их нет на дисплее, почему?
    №90 это было в камере -30

  15. #95

    По умолчанию

    Ну всё понятно с Y3, это вместо регулятора производительности. Он подаёт горячий газ на всас компрессора уже после трв впрыска, но почему температура на всасе перед компрессором бывает ниже, чем после испарителя и наоборот? Может датчики температуры стоят не там, где предполагаю.


    Повторю вопрос
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение

    Есть датчик температуры нагнетания и несколько датчиков давления их нет на дисплее, почему?

  16. #96
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну всё понятно с Y3, это вместо регулятора производительности. Он подаёт горячий газ на всас компрессора уже после трв впрыска, но почему температура на всасе перед компрессором бывает ниже, чем после испарителя и наоборот? Может датчики температуры стоят не там, где предполагаю.


    Повторю вопрос
    Потому что это сервисный режим и вход через пароль , естественно его уже никто не помнит и не знает .

  17. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    Потому что это сервисный режим и вход через пароль , естественно его уже никто не помнит и не знает .
    Но показать места, куда поставил датчики Т1 и Т2 можешь.

  18. #98
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2022
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Но показать места, куда поставил датчики Т1 и Т2 можешь.
    Т1 это выход с испарителя D47327B1-BE13-40AA-ADED-119348F99002.jpeg
    Т2 это всасывание EE3F1BBA-EF61-462B-B0E5-4019B1043621.jpeg

    Сейчас в камере выставлена Т 20 . Значения на фото F8BC8729-56AB-4F6F-8FEE-8CE341BFD503.jpegFDBC77C4-05DE-4BC7-941E-811A3A6E9E72.jpeg

  19. #99

    По умолчанию

    Т.е. в камере сейчас +20 и соответственно Y2 закрыт или очень редко открыватся не надолго, а для работы компрессора используется Y3 и нижнее правое трв. Так?

    пост 88 какой режим выставлен?

    Сколько времени установка работает когда снимаешь режимы?

  20. #100

    По умолчанию

    А ты заглядывал в камеру, как обмерзает испаритель?