А куда делась защита по высокому давлению?
Надо смотреть не электрическую мощность, а производительность м3. Смотрел?
Взрыв мозга произошел, когда сравнил эл. мощность радиального и осевого вентиляторов.
При одинаковой эл. мощности и напряжении и треугольнике ток отличается в 2 раза!!
Улитка более прожорливая.
Как при одинаковом
напряжении,
мощности,
треугольнике,
cosY=0.8
ток может быть разный ?
P=U*I* cosY
Может новый закон открыли?
https://electrichelp.ru/raschet-mosh...-ventilyatora/
у вас формула мощности для участка цепи.
В #4 указан шильдик электродвигателя и циферка в 2.2 кВт и определяется напряжение, током, косинусов и КПД. А вот сколько потребляет вентилятор уже рассчитывается через объёмную производительность, давление, КПД, с учётом характеристик перекачиваемого газа. Можно посмотреть ГОСТ 33660-2015.
Жесть, сесть и разобраться времени нет?
Погуглите для начала, что такое мощность Р1 на вашем вентиляторе и чем она отличается от мощности, которую пишут на электродвигателях
https://kakievitaminy.ru/sovet/kakay...vigatelya.html