    По умолчанию Daikin RXB50CV1B - нет охлаждения, аварий нет.

    Daikin RXB50CV1B в эксплуатации 4 года, работа в серверной.
    Перестал охлаждать помещение (Т=+27С).
    Тул=+15С.
    Компрессор инв. вкл,
    вентилятор НБ еле вращается.

    При этом текущих аварий нет.
    Предшествующая авария была - А5 (аномальная Т внутр. Блока).

    Обнаружена и устранена утечка на вальцовке.

    После вакуумирования и запрвки по весам охлаждения нет и аварий тоже нет при уставке +16С.

    При повышении Туст=+22С
    Кондиционер стал нормально охлаждать помещение.

    Почему кондиционер не охлаждает при Туст=+16С, но норм охлаждает при Туст=+22С ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Кажется, догадался.
    Мозги стали на место после сброса 3м по питанию.