  1. #1

    По умолчанию VRF и мощность

    Всем добра!
    Подскажите про VRF кондиционеры несколько моментов
    1. Можно ли внутренние блоки ставить от другого вендора?
    2. Можно ли поставить внутренние блоки по мощности в совокупности больше наружного и настроить работу внешнего так, когда один внутренний работает и забирает всю мощность остальные отключены, либо ровно размазать по всем?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    1. Нет
    2. Мощность всех внутренних, как правило, не больше 130% мощности наружного. Производительность наружного блока = запросу холодопроизводительности (суммы холодопроизводительности) включенных внутренних блоков.
    А, по-хорошему, обратитесь к специалистам, т.к. нормальная работа мультизональной системы складывается из правильного подбора, качественного монтажа и качественной пусконаладки.
    Последний раз редактировалось SSA; 13.09.2022 в 10:44.