Для этого есть голова. Не надо выдергивать слова из контекста и вставляться их во все дыры. В общепите на советском оборудовании при монтаже и обслуживании не применялись вакуумники и делалось это самим компрессором, вентиля были на всех герметиках.
Хотя и были советские маленькие вакуумники, но они были как то не распространены.
На хрена столько текста? Читай внимательно и на ночь повтори.Для начала надо взять зубило и в подсобке на полу высечь в граните закон Ома. Вторым этапом будет приобретение токовых клещей, можно недорогих от 0.5 до 1.5Круб. Остальное вообще просто-цепляй на фазу и полученное умножай на напругу и косинус фи, а когда три фазы, то ещё и на 1,73.
Ты ещё указы Ивана Грозного вспомни.
В то время было - двигатель - отдельно, компрессор - отдельно и никакого пробоя изоляции в вакууме быть не могло по определению.
А, можно вопрос?
Не могли бы Вы привести пример практической необходимости определения производительности компрессора?
Для кондиционеров есть свой ГОСТ 32970-2014. Если оперирует ГОСТом, то и измерай мощность соответствующим ватметром.
Гост действующий. https://www.google.ru/search?q=гост+...client=gws-wiz
В Госте чётко прописано, что «Измерение мощности проводят одновременно с измерением холодопроизводительности» . Имеется в виду, что с изменением режима изменяется и мощность привода. Вообще-это вопрос для третьего класса церковно-приходской школы.
Вот одному мозгоклюю делать нех, и он задал вопрос, ИМХО, не имеющий практической ценности. А вы повелись.
Тема пробоя изоляции в вакууме интересует многих:
mihail97 подтверждает пробой в вакууме,
Уважаемый SSA тоже:
https://holodforum.ru/showthread.php...83%D1%83%D0%BC
По ГОСТ 28547-90 для определения мощности компрессора, надо обеспечить вакуум на всасе компрессора.
Этот нюанс явился причиной создания темы.
Ага, на винте, спиральнике или ротационнике.
Я не вскрывал спиральник c предохранительной, проскальзывающей муфтой при перегреве компрессора на Vybos.
Но вынес ему приговор - нет компрессии:
R410.
Pk=14Бар, Po=12Бар.
Тул=-5С.
После замены компрессора дефект ушел.
Причина: избыточная заправка, перед выходом из строя компрессор загремел.
Могу сообщить модель кондея и компрессора точно.
Тему пробоя уже много раз обсуждалась, там должно сойтись несколько условий. Напряжение сети 220В мало для любых условий.