Для этого есть голова. Не надо выдергивать слова из контекста и вставляться их во все дыры. В общепите на советском оборудовании при монтаже и обслуживании не применялись вакуумники и делалось это самим компрессором, вентиля были на всех герметиках.
Хотя и были советские маленькие вакуумники, но они были как то не распространены.
На хрена столько текста? Читай внимательно и на ночь повтори.Для начала надо взять зубило и в подсобке на полу высечь в граните закон Ома. Вторым этапом будет приобретение токовых клещей, можно недорогих от 0.5 до 1.5Круб. Остальное вообще просто-цепляй на фазу и полученное умножай на напругу и косинус фи, а когда три фазы, то ещё и на 1,73.
Для кондиционеров есть свой ГОСТ 32970-2014. Если оперирует ГОСТом, то и измерай мощность соответствующим ватметром.
Ты ещё указы Ивана Грозного вспомни.
В то время было - двигатель - отдельно, компрессор - отдельно и никакого пробоя изоляции в вакууме быть не могло по определению.
А, можно вопрос?
Не могли бы Вы привести пример практической необходимости определения производительности компрессора?
Вот одному мозгоклюю делать нех, и он задал вопрос, ИМХО, не имеющий практической ценности. А вы повелись.
Тема пробоя изоляции в вакууме интересует многих:
mihail97 подтверждает пробой в вакууме,
Уважаемый SSA тоже:
https://holodforum.ru/showthread.php...83%D1%83%D0%BC
По ГОСТ 28547-90 для определения мощности компрессора, надо обеспечить вакуум на всасе компрессора.
Этот нюанс явился причиной создания темы.
Тему пробоя уже много раз обсуждалась, там должно сойтись несколько условий. Напряжение сети 220В мало для любых условий.
Ага, на винте, спиральнике или ротационнике.
Я не вскрывал спиральник c предохранительной, проскальзывающей муфтой при перегреве компрессора на Vybos.
Но вынес ему приговор - нет компрессии:
R410.
Pk=14Бар, Po=12Бар.
Тул=-5С.
После замены компрессора дефект ушел.
Причина: избыточная заправка, перед выходом из строя компрессор загремел.
Могу сообщить модель кондея и компрессора точно.