В целом да. Доработкой штатной конструкции является именно система продувки/оттаивания, т.к. подавляющее время установка будет работать при температурах хладагента -35...-40 градусов.
От старой установки остался только испаритель - он конструктивно встроен в емкость.
Старая установка выглядела вот так
1257.jpg
1258.jpg
Это вопрос спорный, я про развод на шекели и исправное заводское состояние. сейчас заводы лепят из того что было. Разве мало с завода приходит шкафов и витрин с агрегатами меньшей холодопроизводительности чем должно быть для нормальной работы. Вместо 12см/3 может стоять 8,5 или 7,6
Вот ещё интересная ситуация. Агрегат фрикоблок с фуры 2шт выпуска намного старше сегодняшних форумчан. Установили не знаю кто на стационарную строенную камеру.По установке вопросов нет. Компрессор немец ещё на ремённой тяге побежал по сальнику в виду осевого биения вала. Заменили компрессора. модернизировали схему (в управлении 24в пост 220 и 380в) и как не странно всё заработало. С течением времени поменяли испарители и опять модернизация схемы с появлением новых устройств защиты и контроля.
Есть ещё интересная тема замена компрессора на мор рефконтейнерах с 134 на 404
Теперь про шекели. Никогда не старался обидеть заказчика, всегда брал дорого
Теперь про шекели.
Такая большая разность температур воздуха на конденсаторе это не нормально.
По теме, по доработкам.
Например по коммерческой встройке дороботки надо делать во всём, но это уже будет совсем другой холодильник.
Доже сделать нормальный слив воды с испарителя нормально сделать не могут.
Вот попросил бы, abladablad, не орать об этом, потому как эти самые "менее 1%" некоторым ремонтникам приходится с лишними усилиями проталкивать. Многое приходилось переделывать на встройке, в т.ч. гарантийной. К примеру: доводилось спиливать углы ручек, потому как продавщицы халаты рвали, вырезал вентиляционные отверстия в нижних панелях, ставил дополнительные опоры, откидные "сверху вниз" дверцы перенавешивал, потому как сами иногда открывались, разворачивал агрегаты, потому как сами себя грели.
Удачная доработка - это редкость.
Не каждый портрет становится шедевром:
Прошло более 10 лет.
Открою страшную тайну моей доработки MHI, которую повторили китайцы.
Эти платы использовались в кондиционерах на базовых станциях, для вывода аварийного сигнала от системы самодиагностики кондиционера диспетчеру.
Впервые с этим столкнулся, занимаясь обслуживанием оборудования постоянного клиента. Он закупил новые горки и бонеты. На одной из 2-х одинаковых горок агрегат был установлен раком, в итоге по тепловой отрубался. Вначале клиент упёрся и вызвал с превеликим трудом гарантийщиков. Те развернули агрегат, а я краем глаза заметил, что задули газ, не вакуумируя и даже не продув. По итогу мне был дан зелёный свет на эти всякие "доработки", тем более, что по "шекелям" я много не просил.
А на бонетах пришлось испарители приподнимать и устанавливать дополнительные вентиляторы на обдув испарителей.
Марки оборудования сознательно не озвучиваю. Разве что ещё раз поблагодарю форумчан за советы, за то, что вели.
был 55b270ju1em, стал ph420g2cs-4ku1 - чуть поболее
да, прошу пардон, был не прав в цифрах, пересмотрел видео...входящая 40, выходная 48,8, из нутрянки 16,8, компрессор 88,7, докипатель снизу 11.2, 4-ходовой 34,8, обратная магистраль 9,8вы прям в точку, совпало 1.jpgв наших условиях до 39 градусов максимум помню, на солнце под козырьком ну 45 думаю максимум...ну, в общем - да, из этих серий.
SSA, как в воду смотрел.
В кондеях FGL я тоже наколхозил.
Подключил фотосенсор LX-P01 к схеме штатной системы самодиагностики для вывода аварийного сигнала диспетчеру.
10 лет назад было доработано Более 10 кондеев, рекламации и нареканий не было за это время.
Конечно, содержимое фотосенсора пришлось изменить, для увеличения надежности. Фотосенсор можно подключить к любому устройству со светодиодным выводом нужного сигнала.
В Питере, в течение 7 лет инверторные кондиционеры Fujitsu Classic Euro
ASYG/AOYG09LLCD дорабатывают зимним комплектом для работы на холод при Тул = - 43С.
Лично я видел Успешную работу на холод этого зимника при -25С, установленного на инверторе Fujitsu AOYG36LETL.
Подробное расследование:
Эйчтитипидвоеточие//www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45798&PAGEN_1= 5
Уважаемый SSA, что скажете - ?
Знают ли в представительстве Fujitsu об этом?
Опять ставишь все с ног на голову.
Диспетчеру жизненно необходимо подрываться на каждый мырг платы. Простой сигнализации повышения температуры не достаточно.
Тогда уж, видеоняню или камеру ставь, чтоб уж сразу диспетчер и код ошибки знал.
Не каждый мырг платы, а отработка сигнала самодиагностики, который появляется раньше повышения Т в помещении. Так работает диспетчеризация на многих обьектах, конкретная причина аварии выясняется на месте.
Сейчас есть в продаже дешевые WiFi ПДУ, которые могут мониторить и управлять дистанционно любым устройством.
10 лет назад аналогичные устройства были очень дороги.