    По умолчанию Конденсат на задней поверхности внутреннего блока (течет) LG S09SWC инвертор

    приветствую. помогите решить такую проблему с кондиционером lg s09swc инвертор при работе кондиционера в режиме холод, образуется конденсат на задней стенке и через время вода уже бежит по стене. конденсат образуется даже на той части которая обклеена утеплителем.
    история с самого начала.
    приехали на монтаж, кондиционер оказался б\у, да еще и был демонтирован самим владельцем без закрытия кранов, соответственно фреона внутри нет.
    смонтировали, заправили по весам в соответствии с весом на бирке кондиционера. через несколько дней, владелец пожаловался на то что бежит вода по стене. отстегнули блок, вся задняя поверхность в конденсате, задняя ванночка чистая, турбина чистая. фреон на месте, трубы не обмерзают. почесали затылки, дополнительно обклеили поролоновым утеплителем заднюю часть (ту что ниже ванночки), через неделю снова потек.
    да, кстати, владелец очень любит включать на кондиционере минимальную температуру и минимальные обороты вентилятора. может эта проблема возникнуть из за таких настроек? напоминаю кондер инверторный.
    Что делать?? ума не приложу.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    А отверстие для слива из задней ванночки в переднюю проверяли?

  3. #3

    По умолчанию

    1. Проверьте уровень ВБ
    2. Проверьте проливом водой дренажные соединения между дренажными лотками (всего 3 лотка)
    Возможно затор между 3 и 1 дренажными лотками или трещины в третьем лотке.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А отверстие для слива из задней ванночки в переднюю проверяли?
    да, отверстие и заднюю ванночку проверяли.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    1. Проверьте уровень ВБ
    2. Проверьте проливом водой дренажные соединения между дренажными лотками (всего 3 лотка)
    Возможно затор между 3 и 1 дренажными лотками или трещины в третьем лотке.
    Что такое"ВБ"??
    Тут проблема не в соединениях, образовывается конденсат там где его быть не должно.
    Сначала думали на фреон, но заправили то по весам.
    Потом подумали на слабый воздухообмен, крыльчатка была на самом деле очень засорена, а клиент отказался провести процедуру чистки когда мы его монтировали. Но в итоге крыльчатку мы все равно почистили. Снова течет.
    Вот я и думаю, не может ли это быть из за выбранного режима?? Клиент включает кондей на минимальные обороты вентилятора и ставит самую низкую температуру и так кондей работает не выключаясь весь день, в итоге компрессор фигачит на полную и крыльчатка не успевает нормально обдувать теплообменник, корпус кондиционера превращается в холодильник и он начинает течь. Это моя версия, может такое быть??
    Но с другой стороны, производители должны были предусмотреть такой вариант, или фиг его знает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tarsan099 Посмотреть сообщение
    Что такое"ВБ"??
    Тут проблема не в соединениях, образовывается конденсат там где его быть не должно.
    Сначала думали на фреон, но заправили то по весам.
    Потом подумали на слабый воздухообмен, крыльчатка была на самом деле очень засорена, а клиент отказался провести процедуру чистки когда мы его монтировали. Но в итоге крыльчатку мы все равно почистили. Снова течет.
    Вот я и думаю, не может ли это быть из за выбранного режима?? Клиент включает кондей на минимальные обороты вентилятора и ставит самую низкую температуру и так кондей работает не выключаясь весь день, в итоге компрессор фигачит на полную и крыльчатка не успевает нормально обдувать теплообменник, корпус кондиционера превращается в холодильник и он начинает течь. Это моя версия, может такое быть??
    Но с другой стороны, производители должны были предусмотреть такой вариант, или фиг его знает.
    Верно, был случай такой повысили температуры и обороты все стало на свои места. Просто теплообменник внутреннего блока близко расположен к задней стенке и на ней образования конденсат низкой температуры и.т.д....

  7. #7

    По умолчанию

    Летом для Вашего здоровья вреден перепад темпера-
    туры более 7 °С. Оптимальным для снятия усталости от
    жары считается перепад в 3–5 °С между температурой
    в помещении и температурой наружного воздуха. При
    этом уменьшится загрузка компрессора, что позволит
    сократить потребляемую электрическую мощность. Это прописано в каждой инструкции по эксплуатации кондиционера.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Летом для Вашего здоровья вреден перепад темпера-
    туры более 7 °С. Оптимальным для снятия усталости от
    жары считается перепад в 3–5 °С между температурой
    в помещении и температурой наружного воздуха.
    В Минску, может, и, нормально, а у нас сегодня +35.
    И, 30-32 град в помещении будет "слегка не комфортно".

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tarsan099 Посмотреть сообщение
    Что такое"ВБ"??
    Т Клиент включает кондей на минимальные обороты вентилятора и ставит самую низкую температуру и так кондей работает не выключаясь весь день, в итоге компрессор фигачит на полную и крыльчатка не успевает нормально обдувать теплообменник, корпус кондиционера превращается в холодильник и он начинает течь. Это моя версия, может такое быть??
    Но с другой стороны, производители должны были предусмотреть такой вариант, или фиг его знает.
    Где то читал, что на холод кондюк включается на среднюю и высокую скорость вентилятра, а на обогрев на низкую и среднюю.

  10. #10

    По умолчанию

    Так пусть поставит 24 и вентилятор средний и будет вам счастье...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Так пусть поставит 24 и вентилятор средний и будет вам счастье...
    Ты не понимаешь, клиента. У меня на предприятии практически все требуют охлаждение, "но без ветра".

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ...У меня на предприятии практически все требуют охлаждение, "но без ветра".
    Поэтому жалюзи кассет заклеивают скотчем, вместо установки воздушного экрана из орг стекла.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Риторический вопрос. Что даёт экран из оргстекла? НИЧЕГО!
    ИМХО, правильнее поставить поролоновые заглушки на "неудобном" направлении, тем самым превратив 4-х поточный блок в 3-х или 2-х поточный.
    При этом воздушный поток через теплообменник остаётся прежним, но не распределяется в "неудобном" направлении.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Что даёт экран из оргстекла? НИЧЕГО!
    ...
    Ответ Не правильный.
    Проверено на многих обьектах, и в офисах- опен-спейсах, и в спортзалах, и с настенниками и с кассетами.

    Везде экраны были эффективны, офисные работники были довольны, а техники - нет.

    Прозрачный экран быстро пылится, пыль надо чистить - лишние хлопоты у сервиса.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...правильнее поставить поролоновые заглушки на "неудобном" направлении, тем самым превратив 4-х поточный блок в 3-х или 2-х поточный.
    При этом воздушный поток через теплообменник остаётся прежним, но не распределяется в "неудобном" направлении.
    Эту рацуху можно использовать с низкими потолками, когда нет денег на экран.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Где то читал, что на холод кондюк включается на среднюю и высокую скорость вентилятра, а на обогрев на низкую и среднюю.
    Может наоборот ?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tarsan099 Посмотреть сообщение
    Что такое"ВБ"??
    Тут проблема не в соединениях, образовывается конденсат там где его быть не должно.
    Сначала думали на фреон, но заправили то по весам.
    Потом подумали на слабый воздухообмен, крыльчатка была на самом деле очень засорена, а клиент отказался провести процедуру чистки когда мы его монтировали. Но в итоге крыльчатку мы все равно почистили. Снова течет.
    Вот я и думаю, не может ли это быть из за выбранного режима?? Клиент включает кондей на минимальные обороты вентилятора и ставит самую низкую температуру и так кондей работает не выключаясь весь день, в итоге компрессор фигачит на полную и крыльчатка не успевает нормально обдувать теплообменник, корпус кондиционера превращается в холодильник и он начинает течь. Это моя версия, может такое быть??
    Но с другой стороны, производители должны были предусмотреть такой вариант, или фиг его знает.
    ВБ - это внутренний блок. Всего в ВБ находится 3 лотка конденсата.
    1. Главный лоток и выход в дренаж трубку
    2. Лоток задней части радиатора, выходит в 1й лоток
    3. Лоток находится на задней части ВБ, выход его в первый лоток совмещённый с 2ым лотком.

    Возьми вскрой ВБ, и проверь на обмерзания радиатора контуров, трубки из контуров ВБ в обратку. Нет ли у тебя обмерзания по контурам ВБ и обратки ВБ в главную трубу? Проверь обязательно. Если такое есть, значит утечка....

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ответ Не правильный.
    Проверено на многих обьектах, и в офисах- опен-спейсах, и в спортзалах, и с настенниками и с кассетами.
    Везде экраны были эффективны, офисные работники были довольны, а техники - нет.
    Прозрачный экран быстро пылится, пыль надо чистить - лишние хлопоты у сервиса.
    Канечна, канечна!
    Не офисные работники, не сервисники, а ремонтники довольны больше всех.
    Уменьшается поток воздуха через испаритель из-за доп.сопротивления, больше пыли задерживается на вентиляторе.
    Возникает сначала влажный ход, потом - жидкий...
    Не сразу,со временем, приходит тольстый и пушистый северный пушной зверёк.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Кстати, выдвини рацуху - красить оргстекло. Или в цвет кондиционера или в цвет потолка.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Может наоборот ?
    Лично для тебя может.