Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 44

Тема: Прецизионный кондиционер MONTAIR XST 1161

  1. #1

    Вопрос Прецизионный кондиционер MONTAIR XST 1161

    Здравствуйте! В эксплуатации имеется кондиционер 2007 года прецизионный MONTAIR XST 1161, десять лет стоял не работал! Родной фреон R407c 3кг, такого не было, "мастер" заправил другим R22. Запустили вроде работает, но есть вопросы на всю ли мощность, и всё ли правильно он сделал? Не подскажите, я сам не специалист в холодильном оборудовании, но некоторые понятия имею, хотелось бы разобраться... Какое давление должно быть в системе, при какой температуре, в системе есть регулятор давления ТХ3-N39 и регулятор оборотов двигателя конденсатора, помещение которое он охлаждает довольно большое, а вода практически не "капает". Спасибо!
    Изображения Изображения

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Шильдик компрессора фото?
    Перегрев, переохлаждение?
    Масло?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    А помещение он охлаждает или нет?Или вы его сушите?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    В компрессоре на 407 - синтетика, а 22-й не растворяет синтетику.
    Будут проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В компрессоре на 407 - синтетика, а 22-й не растворяет синтетику.
    Будут проблемы.
    22-й дружит с любым маслом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В компрессоре на 407 - синтетика, а 22-й не растворяет синтетику.
    Будут проблемы.
    тут ты погорячился.

  7. #7

    По умолчанию

    Фото компрессора завтра пришлю, что значит перегрев, переохлаждение, масло?

  8. #8

    По умолчанию

    Охлаждает, но недостаточно. Настораживает, что с других сплит систем вода почти ручьем льётся, а с кондера нет. И радиатор внутри росой не покрыт...

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Охлаждает, но недостаточно. Настораживает, что с других сплит систем вода почти ручьем льётся, а с кондера нет. И радиатор внутри росой не покрыт...
    Кое-кто считает, что холод бутылкой нельзя мерять...
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37964
    Наверное, мало газа?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    тут ты погорячился.
    Да-да?
    Ну, тогда объясни, почему производитель,тот же, Copeland, одни и те же компрессора выпускал с минералкой для 22-го и с синтетикой для 407-го?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да-да?
    Ну, тогда объясни, почему производитель,тот же, Copeland, одни и те же компрессора выпускал с минералкой для 22-го и с синтетикой для 407-го?
    Сейчас уже мало применяют минералку, обычно или смесь с синтетикой или чистая синтетика АВ. Но 22-й также растворим и в синтетика РОЕ, поэтому его можно использовать. Обычно это бывает когда есть компрессор с маслом РОЕ и есть 22-й.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Если производитель так делает, значит,для этого есть причина.
    И, можно или нельзя, для меня не прокатывает.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Шильдик компрессора фото?
    Перегрев, переохлаждение?
    Масло?
    Фото компрессораIMG_20220825_085140.jpg

  14. #14

    По умолчанию

    Вчера измерили давление на входе компрессора 3 кг, температура на улице 29 в помещении 23, с учётом того что он всю ночь работал?!

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Фото компрессораIMG_20220825_085140.jpg
    На компрессоре написано R407C.
    Зачем лить 22 и вешать на шею компрессор?
    Не понимаю.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если производитель так делает, значит,для этого есть причина...
    +1.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    если производитель так делает, значит,для этого есть причина.
    и, можно или нельзя, для меня не прокатывает.
    производитель правильно делает. но ты в посту №4 не прав насчёт r-22. если нашим высказываниям нет доверия , то читай литературу. я поражён, что такой спец как ты элементарные вещи для холодильщика не знаешь. у меня более 10 лет работали компрессора битцер предназначенные для r-404a на r-22 без замены масла. несколько кондиционеров на r-407c работали на r-22 у клиентов, т.к. не хотел покупать r-407c, т.к. на моём предприятии не было кондюков на r-407c. масла в-5,2 с bse-32 нормально между собой смешиваются и работают-проверено.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На компрессоре написано R407C.
    Зачем лить 22 и вешать на шею компрессор?
    Не понимаю.
    На предприятии нет компрессоров с таким фреоном...

  19. #19

    По умолчанию

    3кг давление - это нормально?

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ...более 10 лет работали компрессора битцер предназначенные для r-404a на r-22 без замены масла. несколько кондиционеров на r-407c работали на r-22 у клиентов, т.к. не хотел покупать r-407c, т.к. на моём предприятии не было кондюков на r-407c. масла в-5,2 с bse-32 нормально между собой смешиваются и работают-проверено.
    Настройка ТРВ и аварийки у R22, R407 разная.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37695&page=6

    Кто-то говорил, что вместо R22 можно пропан залить, тоже нормально работает, до появления искры с утечкой.