    Вопрос Прецизионный кондиционер MONTAIR XST 1161

    Здравствуйте! В эксплуатации имеется кондиционер 2007 года прецизионный MONTAIR XST 1161, десять лет стоял не работал! Родной фреон R407c 3кг, такого не было, "мастер" заправил другим R22. Запустили вроде работает, но есть вопросы на всю ли мощность, и всё ли правильно он сделал? Не подскажите, я сам не специалист в холодильном оборудовании, но некоторые понятия имею, хотелось бы разобраться... Какое давление должно быть в системе, при какой температуре, в системе есть регулятор давления ТХ3-N39 и регулятор оборотов двигателя конденсатора, помещение которое он охлаждает довольно большое, а вода практически не "капает". Спасибо!
    Изображения Изображения

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Шильдик компрессора фото?
    Перегрев, переохлаждение?
    Масло?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Шильдик компрессора фото?
    Перегрев, переохлаждение?
    Масло?
    Фото компрессораIMG_20220825_085140.jpg

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Фото компрессораIMG_20220825_085140.jpg
    На компрессоре написано R407C.
    Зачем лить 22 и вешать на шею компрессор?
    Не понимаю.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На компрессоре написано R407C.
    Зачем лить 22 и вешать на шею компрессор?
    Не понимаю.
    На предприятии нет компрессоров с таким фреоном...

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    А помещение он охлаждает или нет?Или вы его сушите?

  7. #7

    По умолчанию

    Охлаждает, но недостаточно. Настораживает, что с других сплит систем вода почти ручьем льётся, а с кондера нет. И радиатор внутри росой не покрыт...

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Охлаждает, но недостаточно. Настораживает, что с других сплит систем вода почти ручьем льётся, а с кондера нет. И радиатор внутри росой не покрыт...
    Кое-кто считает, что холод бутылкой нельзя мерять...
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37964
    Наверное, мало газа?

  9. #9

    По умолчанию

    Так мне кто нибудь по теме ответит? Как определить какое давление должно быть, есть какие нибудь правила или что др.?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    что значит перегрев, переохлаждение, масло?
    это долго и утомительно рассказывать..

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Так мне кто нибудь по теме ответит?
    найдите мастера нормального

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Так мне кто нибудь по теме ответит? Как определить какое давление должно быть, есть какие нибудь правила или что др.?
    По давлению заправляют долбильщики стен и вешатели сплитов.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    В компрессоре на 407 - синтетика, а 22-й не растворяет синтетику.
    Будут проблемы.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В компрессоре на 407 - синтетика, а 22-й не растворяет синтетику.
    Будут проблемы.
    22-й дружит с любым маслом.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В компрессоре на 407 - синтетика, а 22-й не растворяет синтетику.
    Будут проблемы.
    тут ты погорячился.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    тут ты погорячился.
    Да-да?
    Ну, тогда объясни, почему производитель,тот же, Copeland, одни и те же компрессора выпускал с минералкой для 22-го и с синтетикой для 407-го?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да-да?
    Ну, тогда объясни, почему производитель,тот же, Copeland, одни и те же компрессора выпускал с минералкой для 22-го и с синтетикой для 407-го?
    Сейчас уже мало применяют минералку, обычно или смесь с синтетикой или чистая синтетика АВ. Но 22-й также растворим и в синтетика РОЕ, поэтому его можно использовать. Обычно это бывает когда есть компрессор с маслом РОЕ и есть 22-й.

  17. #17

    По умолчанию

    Фото компрессора завтра пришлю, что значит перегрев, переохлаждение, масло?

  18. #18

    По умолчанию

    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают(( Поэтому и пытаюсь сам разобраться, чтобы что-то вышло из этого...
    Всем спасибо за помощь!

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают...
    Мастеру и экономному бухалтеру надо выписать премию за угробленный кондиционер.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают(( Поэтому и пытаюсь сам разобраться
    значит система отлажена... начнёшь разбираться - найдешь гемора на свою шею...