Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 44

Тема: Прецизионный кондиционер MONTAIR XST 1161

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    я поражён, что такой спец как ты элементарные вещи для холодильщика не знаешь.
    А ты знаешь такое слово - "перфекционизм"?

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    3кг давление - это нормально?
    Вообще-то 3 кг - это вес.
    А 3 Bar - это мало.

  3. #23

    По умолчанию

    Так мне кто нибудь по теме ответит? Как определить какое давление должно быть, есть какие нибудь правила или что др.?

  4. #24

    По умолчанию

    Залили R22 по норме R407c?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    что значит перегрев, переохлаждение, масло?
    это долго и утомительно рассказывать..

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Так мне кто нибудь по теме ответит?
    найдите мастера нормального

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    Так мне кто нибудь по теме ответит? Как определить какое давление должно быть, есть какие нибудь правила или что др.?
    По давлению заправляют долбильщики стен и вешатели сплитов.

  7. #27

    По умолчанию

    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают(( Поэтому и пытаюсь сам разобраться, чтобы что-то вышло из этого...
    Всем спасибо за помощь!

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают...
    Мастеру и экономному бухалтеру надо выписать премию за угробленный кондиционер.

  9. #29

    По умолчанию

    Если что 22 дороже 407ого, и кто сказал что кондиционер угроблен, зачем ты опять не в свой огород полез?

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Если что 22 дороже 407ого, и кто сказал что кондиционер угроблен...
    Опт дешевле.
    Компрессор перегревается, масло деградирует - это пустяк.

    Ты тоже наливаешь пропан вместо R22-?

  11. #31

  12. #32

    По умолчанию

    Твой пример абсолютно неуместен.

    Одна из московских компаний пыталась (результата не знаю) производить перезаправку новых кондиционеров с R407 хладагентом R22.
    Если свести несколько фактов воедино, то возможно у них все получилось.
    1) в свое время, когда Toshiba переходила с 22 на 407, то производитель начал с производства новых внутренних блоков под 407 (а старые под 22 были сняты с производства), при этом можно было комплектовать новые внутренние блоки со старыми наружными.

    Если вдуматься, то получалось, что испарители под 22 и 407 одинаковы.

    2) сложные синтетические масла растворяются в 22 очень хорошо, так же как и минеральные. То же Bitzer в своих "винтах" применяет полиэфирное масло.

    вопрос масла получается не главный.

    3) термодинамические характеристики 22 и 407 очень близки, разница только в формуле.

    Мое личное мнение, что производители оборудования, переходя с 22 на 407, ни чего особенно не изменили в технологии. Как делались испарители под 22 так переименовали их под 407.
    Единственное что изменилось, так это компрессорное масло и сам фреон.
    Повторюсь, это мое личное мнение.
    Если кто-то захочет поставить эксперимент по замене 407 на 22, то следует особое внимание уделить вакуумированию (тщательнее придется это делать) перед заправкой 22-го. При эксплуатации перезаправленной (имеется в виду 407 на 22) системы стоит бояться глобальных утечек, которые могут привести к попаданию влаги в х.к.
    Поэтому прежде чем пойти на эксперимент, стоит подумать какую цель мы преследуем.
    Если хотим иметь более дешевый и привычный для эксплуатации хладагент это одно.
    Но если мы боимся утечек во время эксплуатации дорогого 407 и только ради этого переходим на 22, то я против. Нужно монтировать с соблюдение технологии и тогда не нужно бояться утечек, а тем более не нужно бояться 407.
    С соседнего форума.

    У меня был чиллер, который вместо 407 заправили 22 и нормально работал.
    ИМХО замена 407 на 22 допустима, если не происходит смешение масла, а оно остаётся исходным. В остальном не вижу проблем.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    У меня БЫЛ чиллер, который вместо 407 заправили 22 и нормально работал.
    ИМХО замена 407 на 22 допустима, если не происходит смешение масла, а оно остаётся исходным. В остальном не вижу проблем.
    На обьекте Работает 7 лет чиллер на R407C, вместо R22.

    Pk R22, R407C приблизительно одинаковое:


    R407 рекомендуется менять раз в 5 лет.
    Т. К. он трехкомпонентный, вследствие утечки пропорция нарушается.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R407 рекомендуется менять раз в 5 лет.
    Бред сивой кобылы. И байка рукосуев разводил.

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Бред сивой кобылы. И байка рукосуев разводил.
    Допустимая утечка 7% в год,
    т.е.35% за 5 лет.
    Это тоже бред?

    Опуститесь на землю, все прецы и чиллеры в масляных потеках спустя 10 лет эксплуатации. Утечка всегда есть и будет на всех резьбовых соединениях и клапанах Шредера.

    Поэтому нюхачи- течеискатели хороши на новом оборудовании, но абсолютно бесполезны на старом, они чуят фонящие масляные пятна и пищат где угодно.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Настройка ТРВ и аварийки у R22, R407 разная.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37695&page=6

    Кто-то говорил, что вместо R22 можно пропан залить, тоже нормально работает, до появления искры с утечкой.
    Хорошая статья спасибо, кстати обратил внимание, что ТРВ дребезжит во время работы! Это и есть пульсация? Или такого не должно быть?

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допустимая утечка 7% в год,
    т.е.35% за 5 лет.
    Это тоже бред?

    Опуститесь на землю, все прецы и чиллеры в масляных потеках спустя 10 лет эксплуатации. Утечка всегда есть и будет на всех резьбовых соединениях и клапанах Шредера.

    Поэтому нюхачи- течеискатели хороши на новом оборудовании, но абсолютно бесполезны на старом, они чуят фонящие масляные пятна и пищат где угодно.
    Всё-таки ты с другой планеты.
    Где ты взял такие нормы? Погугли цену 514 или 1234ze фреона. Кто станет платить за твой сервис с такими нормами? При нормальном сервисе масляные пятна не успевают появляться, или их замывают сразу после ремонта. И то, что вам кажется «нормальным» далеко не является нормой для специалистов.

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...
    Где ты взял такие нормы?...
    Обсуждение нормы утечки.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=1943

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают(( Поэтому и пытаюсь сам разобраться
    значит система отлажена... начнёшь разбираться - найдешь гемора на свою шею...

  20. #40
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    У нас на предприятии нет другова мастера
    Обана!
    Мастер, то, оказывается,есть!
    Пусть у него голова болит. Это его проблемы и не надо чужой гемор пристраивать к своей заднице.
    Или, Вы и есть этот мастер?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя