Тема: Mitsubishi Electric MS-GA60VB отключается автомат питания

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    3

    По умолчанию Mitsubishi Electric MS-GA60VB отключается автомат питания

    такая вот проблема. после того, как включю автомат кондиционер работает 2-3 мин, а потом автомат "вышибает". думал плохой контакт в клемме подключения питания - протянул, всё равно отключается. может, кто подскажет, коды ошибок или по световым индикаторам может, кто нибудь, что подскажет.
    да совсем забыл, за секунды 3 перед тем как отключиться, вроде бы как воздушный поток уменьшается, как бы дует меньше.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sdv Посмотреть сообщение
    такая вот проблема. после того, как включю автомат кондиционер работает 2-3 мин, а потом автомат "вышибает". думал плохой контакт в клемме подключения питания - протянул, всё равно отключается. может, кто подскажет, коды ошибок или по световым индикаторам может, кто нибудь, что подскажет.
    да совсем забыл, за секунды 3 перед тем как отключиться, вроде бы как воздушный поток уменьшается, как бы дует меньше.
    У вас, скорее всего проблема с компрессором, надо мерить ток на компрессоре при пуске и проверить пускается ли он вообще.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Спасибо, посмотрю

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    похоже, что-то с компрессором. пока работает внутренний блок, ток около 240ма, через 2 мин пробует запуститься компрессор и в этот момент ток подскакивает до 65а.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sdv Посмотреть сообщение
    похоже, что-то с компрессором. пока работает внутренний блок, ток около 240ма, через 2 мин пробует запуститься компрессор и в этот момент ток подскакивает до 65а.
    Надо мерить сопротивления обмоток и проверить пусковое реле. Если всё в норме, значит, клин :eek: придётся менять компрессор.

  6. #6

    По умолчанию

    при этой проблеме стоит обратить внимание на вен наружного блока,а крутится он вообще?

  7. #7

    По умолчанию

    у меня была похожая ситуация (при включении компрессора обрубало автомат), проблема была в пусковом конденсаторе компрессора. заменил конденсатор и все заработало.

  8. #8

    По умолчанию

    Теперь у меня похожая ситуация с выбиванием автомата. До наружника пока не добрался. Спасибо всем за общение и комментарии.

Похожие темы

  1. Уменьшить ток/мощность Mitsubishi MS-GA60VB
    от Chel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:23
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 05:38
  3. Мощная БУ сплит система Mitsubishi Electric MS-GA60VB-E1 MU-GA60VB-E1
    от Designman в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 11:18
  4. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  5. Mitsubishi Electric MS-GA60VB/MU-GA60VB "не пашет"
    от fn33 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •