Тема: Можно ли использовать трансдюссер в качестве манометрички?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию Можно ли использовать трансдюссер в качестве манометрички?

    В современных кондиционерах часто используют трансдюссеры Vcc=DC 5V.

    В трансдюссерах линейная характеристика,
    поэтому тестером легко определить давление в контуре, без манометрички:

    IMG_20240509_121004.jpg

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Обсудим + и - этого?
    Плюсов не вижу.
    Минусы:
    1. Необходимо пересчитывать показания (вольты, мА) в bar-ы.
    2. Необходим доп.источник питания трансдюссера.
    3. Нет возможности одновременно смотреть показания LP и НР.
    4. Нет возможности через трансдюссер дозаправлять систему.
    5. Нет возможности определить ПО и ПГ.
    Можно и еще что-нибудь возвратиться добавить, но, думаю, этого хватит.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Обсудим + и - этого?
    Плюсов не вижу.
    Минусы:
    1. Необходимо пересчитывать показания (вольты, мА) в bar-ы...
    Процессор платы управления НБ ориентируется на показание трансдюссера.
    Сервисник тоже должен обратить на это внимание.

    Например.
    Ошибка E3 (Daikin VRV3) не всегда свидетельствует о высоком HP.
    http://forum-engineering.ru/index.php?showtopic=4968

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В современных кондиционерах часто используют трансдюссеры Vcc=DC 5V.
    а что они замеряют ? не расход ли жидклсти?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а что они замеряют ? не расход ли жидклсти?
    Это он так датчики давления (0...5В) обзывает.
    В коммерческом холоде, если уж они установлены, всегда есть куда подцепить манометр.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Процессор платы управления НБ ориентируется на показание трансдюссера.
    Стесняюсь спросить...
    Это ж в каком современном дешманском кетайском сплите ты видел трансдюссер?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    А к мультизоне нормальные пацаны с буком и сервисной программой подходят.

    mihail97, не только 0-5V, но и 4-20mA.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...

    mihail97, не только 0-5V, но и 4-20mA.
    Ну в данной теме разговор про напряжения.
    Токовых у меня большинство, по напряжению реже, и сигнал от 0.5 до 4.5 V. У токовых сигнал от 4 до 20mA. По сигналу хорошо проверять исправный датчик или нет.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Действительно, про ратиометрические. Не посмотрел рисунок ТС.
    Да, датчики 0,5-4,5V, просто для удобства называют 0-5V.