Тема: Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?

  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    С какой дороботкой?
    Купил в магазине за обычный диф. автомат, только потом посмотрел, что есть отсечка по напряжению.
    Вот бы фото его посмотреть или точное наименование.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вот бы фото его посмотреть или точное наименование.
    Смотри пост #25

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Смотри пост #25
    Опасно IEK покупать,
    изначально пишут 20 000 срабатываний
    вместо 60 000.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Опасно IEK покупать,
    изначально пишут 20 000 срабатываний
    вместо 60 000.
    У нас нет выбора, только iek и ему подобные.
    АВВ только под заказ, да и цена однако.
    Не так страшен чёрт, как его малюют.
    Просто интересно, где тебе нужен автомат с срабатыванием более 20 000 раз.
    Вложения Вложения

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Докажи, что твои доводы про израиль не пустой звук.
    Dr. Doc:
    " В Германии, например, при прокладке новых сетей и модернизации старых правила обязывают устанавливать варистор на вводе здания
    и отдельные "меньшей мощности" на каждом токоприемнике (розетке)".
    https://radiokot.ru/forum/viewtopic....D1%80&start=40

  6. #46
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Давай начнем с того, что требования к стабильности питающей сети в России и Германии разные.
    Живу в частном доме. Подводка от столба до счетчика СИП 16 квадратов.
    На стабилизаторе котла разброс напряжения от 198 до 240 В.
    Какой варистор ставить?
    Да, и на входе стоит устройство защиты от импульсных помех.
    Ни разу не горела электроника, а автомат на входе в 25А выбивало много раз только при низком напряжении и включенном кондиционере.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    На стабилизаторе котла разброс напряжения от 198 до 240 В.
    Какой варистор ставить?
    .
    А зачем варистор, у тебя всё по ГОСТу, +/- 10%.
    При таком допуске вся техника должна работать, если она правильно спроектирована.

  8. #48
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Да, только у электроники допуск в 5%.

  9. #49

    По умолчанию

    Откуда это? Ни в одном паспорте даже на бытовую электронику такое не встречал.

  10. #50
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Откуда это? Ни в одном паспорте даже на бытовую электронику такое не встречал.
    Есть краткосрочные отклонения питающего напряжения, есть длительные.
    Все эти допущения записаны в ГОСТ 29322-2014. Итак, согласно данному ГОСТу, краткосрочно допустимы отклонения на 10% как вверх, так и вниз. То есть если вы измерили напряжение в розетке, и оно находится в интервале от 198 до 242 Вольт на короткое время — это вполне допустимое напряжение.
    Длительно допустимое отклонение составляет 5%. То есть если у вас постоянно напряжение колеблется в интервале от 209 до 231 Вольт, то это нормальное напряжение в сети.
    Где-то так.

  11. #51
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть краткосрочные отклонения питающего напряжения, есть длительные.

    Все эти допущения записаны в ГОСТ 29322-2014. Итак, согласно данному ГОСТу, краткосрочно допустимы отклонения на 10% как вверх, так и вниз. То есть если вы измерили напряжение в розетке, и оно находится в интервале от 198 до 242 Вольт на короткое время — это вполне допустимое напряжение.

    Длительно допустимое отклонение составляет 5%. То есть если у вас постоянно напряжение колеблется в интервале от 209 до 231 Вольт, то это нормальное напряжение в сети.
    Хитрый ГОСТ29322-2014.
    https://clck.ru/3ATWcA

    Не указано конкретное время отклонения от диапазона 207V<U<253V.

    Нет нормированной амплитуды, скважности, длительности и кол-ва импульсов U<4KV,
    допустимых в эл сети 230V.

  12. #52
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Встречалось место, где в эл сети вместо 230V было АС 260V...265V в течение 10 лет.

    Измерено тремя тестерами, цифровыми и стрелочным. Показания одинаковы. Обращение в эл сети бесполезно.

    Холодильник был подключен через понижающий тр-р. Лампочки накаливания светят 2-3 месяца и перегорают.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    хитрый гост29322-2014...
    это ssa хитрый, так и не указал, где он видел диапазон напряжения +/- 5%.
    гост 29322-2014 говорит о стандартных напряжениях. сейчас стандарт 230 в с допуском +/- 10%. старые стандарты 220в и 240 в тоже пока действуют, идет постепенный переход.
    когда на шильдике написано 220-240 в, это означает, что аппарат может работать в сетях с номинальным напряжением 220 в, с номинальным напряжением 230 в, с номинальным напряжением 240 в. а не диапазон напряжения от 220 до 240 в.


    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ...не указано конкретное время отклонения от диапазона 207v<u<253v.

    нет нормированной амплитуды, скважности, длительности и кол-ва импульсов u<4kv,
    допустимых в эл сети 230v.
    для этого есть гост 32144-2013 нормы качества электрической энергии
    в системах электроснабжения
    общего назначения.
    Там всё есть.
    Вложения Вложения

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Встречалось место, где в эл сети вместо 230V было АС 260V...265V в течение 10 лет.

    Измерено тремя тестерами, цифровыми и стрелочным. Показания одинаковы. Обращение в эл сети бесполезно.

    Холодильник был подключен через понижающий тр-р. Лампочки накаливания светят 2-3 месяца и перегорают.
    Просто не было денег и материалов, чтоб сделать нормальную эл.сеть. На тп напряжение 250 В, а у дальнего потребителя 200 В.
    Раньше даже были лампочки на 240 В, для таких случаев.

  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...
    когда на шильдике написано 220-240 в, это означает, что аппарат может работать в сетях
    с номинальным напряжением 220 в,
    с номинальным напряжением 230 в,
    с номинальным напряжением 240 в.
    а не диапазон напряжения от 220 до 240V.
    Значит, диапазон нормальной эксплуатации оборудования составит:
    198V<U<262V

    Верно?

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Значит, диапазон нормальной эксплуатации оборудования составит:
    198V<U<262V

    Верно?
    Наверное нет. У тебя куча документации по кондиционера, неужели нигде не сказано про допуски.

  17. #57
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    У меня японский Panasonic (телевизор) 1990 г.в. работал без переключения и на японском напряжении 110В и на нашем 240В.
    Там какой варистор надо ставить?

  18. #58
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Согласно ГОСТ 321440-2013, допускаются отклонения параметров напряжения на участках сети, граничащих с потребителем в пределах ±10% от номинала (Unom) в течение временного интервала равного одной неделе. С учетом того, что ГОСТ- 29322-2014 определяет номинал для сетей переменного тока до 1 Кв в пределах 230 В (однофазное) и 400 В (трехфазное), получаем соответствующие допустимые отклонения параметров напряжения:
    207 - 253 В (при номинале =230 В);
    360 - 440 В (при номинале = 400 В).

    С 1 апреля 2024 года введены обязательные требования к качеству электрической энергии. Они распространяются на все новые подключения — если купили квартиру в новостройке или построили частный дом, энергетики обязаны соблюдать новые нормы.

    Что такое качество электричества
    Качество электроэнергии важно, чтобы техника не выходила из строя из-за перепадов напряжения и других проблем.

    Вот основные параметры, которые прописаны:

    Напряжение в квартире — 220 В. Допускается отклонение на 5%, а предельным считается 10%. То есть 198 В или 242 В — это минимум и максимум, после которых напряжение считается некачественным. Одиночные быстрые изменения напряжения, в обиходе — скачки, не должны превышать 6% от номинального значения. В трехфазной сети с напряжением 380 В, которая часто используется в частных домах, проценты те же.
    Длительность провалов напряжения и перенапряжений — не более одной минуты.
    Частота тока — 50 Гц. Допустимые значения отклонений — плюс-минус 0,2 Гц, а предельно допустимые отклонения — плюс-минус 0,4 Гц.
    В трехфазной сети напряжение должно быть симметричным — равномерно распределено по фазам.

  19. #59

    По умолчанию

    SSA, может приведешь выдержку из гост про 5%, ни как не могу найти.

  20. #60
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    это ssa ...
    для этого есть гост 32144-2013 нормы качества электрической энергии
    в системах электроснабжения
    общего назначения.
    Там всё есть.
    По ГОСТ32144-2013
    претензию к горэлсети предьявить невозможно.

    Норма - 220V...230V:
    198V<U<253V.
    импульс молнии < 6KV
    импульс коммутации < 4.5KV.

    Случайные импульсы, обусловленные особенностями конфигурации эл сети обьекта - более указанных значений!IMG_20240505_110554.jpg