Тема: LG кондиционер UU37. Ошибка 24 - L_P Heater Sink

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    14.08.2022
    Сообщений
    3

    По умолчанию LG кондиционер UU37. Ошибка 24 - L_P Heater Sink

    Коллеги добрый ень

    Два кондея вышли в ошибку 24 -

    по мануалу нашел ДВА разных описания этой ошибки:

    (дословно по англ мануалу):
    Первое описание - L_p\Heater sink.
    Второе описание - Splits and Multi Splits = High or low pressure trip. Low at 1 bar High at 35 bar check pressures. Multi V = High pressure trip.

    Кто сталкивался? помогите. с давлением все в порядке - в статике на 410 фреоне -18 кг


    на этой жаре пожилые женщины падают в обморок, не можем ума дать



  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    В статике - давление фреона определяется температурой окружающего воздуха.
    Компрессор запускается хоть кратковременно?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    14.08.2022
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В статике - давление фреона определяется температурой окружающего воздуха.
    Компрессор запускается хоть кратковременно?
    да. компрессор запускается. при этом, на всасе начинает падать давление (где то до 8-10), на нагнетании стрелка не двигается. трубки ведут себя - кратковременно понижается температура на обеих трубках, но буквально через полминуты температура возвращается (теплеют до исходного состояния). Сделали вывод - залипли ТРВ. Подкидывали точно живую плату и точно живые катушки электромагнитные - результат тот же. Из ситуации вылезли временно, будем перепаивать ТРВ как приедут.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Если бы ЭРВ был закрыт, то давление на всасе упало бы в минус при работе компрессора больше минуты-двух.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 51ck Посмотреть сообщение
    да. компрессор запускается. при этом, на всасе начинает падать давление (где то до 8-10), на нагнетании стрелка не двигается. трубки ведут себя - кратковременно понижается температура на обеих трубках, но буквально через полминуты температура возвращается (теплеют до исходного состояния). Сделали вывод - залипли ТРВ. Подкидывали точно живую плату и точно живые катушки электромагнитные - результат тот же. ...
    Либо 4WV, либо компрессор.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    14.08.2022
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если бы ЭРВ был закрыт, то давление на всасе упало бы в минус при работе компрессора больше минуты-двух.
    Вы меня поставили в тупик.
    как там может быть минус, если он давит на закрытый клапан (он же дроссель, он же вентиль) и ему (фреону) некуда деться.. (я не холодильщик, я инженер КИПиА).
    но не первый раз такая ситуация была где именно "залипало" дроссельное устройство (будь то ЭРВ или ТРВ, я их всех называю ТРВ, извините) именно так себя и вела установка.
    Т.е. в контуре низкого давления - давление падало до какого либо значения (но не в минус!) , контур высокого давления - давление не изменялось.
    иногда проблема решалась "обстукиванием" клапана, иногда (если капиллярка) - регулировкой значения перегрева (да да, мы иногда крутим настроечные винты и стараемся понимать, что мы делаем)...

    а теперь я сижу, и нихрена не понимаю... почему в минус давление должно было уйти? и как там может быть минус если там избыточное давление, там хренова куча фреона )))))))

    з.ы. кинул ссылку на тред нашему холодильщику. пусть он спорит.

    в любом случае, коллеги спасибо за пищу для размышлений

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Обьязняю на пальцАх...
    ЭРВ закрыт.
    Компрессор качает и высасывает фреон из межблочных труб и испарителя.
    Фреона становится меньше и давление падает.
    Фреон весь перекачивается в конденсатор.
    А компрессор продолжает качать.
    Что происходит с давлением?

    В общем, где-то так.

    А, если, давление нагнетания не растет или поднялось незначительно и давление всасывания не падает или падает незначительно, то варианта 2:
    1. Компрессору пришел в гости северный пушной зверёк и он не качает.
    2. "Завис" в среднем положении 4-хходовой клапан.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    2. "Завис" в среднем положении 4-хходовой клапан.
    Я так думаю(с)