Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 73

Тема: обмерзание трубок, не могу найти утечку

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ну вот теперь понятно, постепенно зарастает инеем ВБ, теплообмена нет и достаёт до всас. вентиля. Пустой.
    Маловероятно. Аппарат должен выключиться по температуре испарителя. И вообще ВБ это внешний или внутренний блок? В этом году был почти похожий случай. Клиенту впарили сплит без гарантии. После включения обмерзала возвратная трубка (сам сплит худо - бедно холодил) через часа 4 начинала слабо обмерзать тонкая трубка. Были перепаяны наглухо две из четырёх трубок после "паука" на испарителе. В общем не работало половина испарителя. Может конечно и утечка, но не разу не встречал обмёрзший внутренний блок при недостатке фреона.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    не разу не встречал обмёрзший внутренний блок при недостатке фреона
    Это не часто, но бывает. И процесс вполне понятный: сначала появляется иней на входе в испаритель и начинает работать как теплоизоляция, выкипает дальше и так обмерзает весь теплообменник. ВБ-внутренний блок, НБ- наружный.

  3. #23

    По умолчанию

    IMG-20220814-WA0002.jpg
    Обмерзает, по злому)))
    Оттайки испарителя видимо отсутствует, или не работает

  4. #24
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Это не часто, но бывает. И процесс вполне понятный: сначала появляется иней на входе в испаритель и начинает работать как теплоизоляция, выкипает дальше и так обмерзает весь теплообменник. ВБ-внутренний блок, НБ- наружный.
    Именно так и происходит-недавно такого же мамонта чинил на22.Те же симптомы были.

  5. #25

    По умолчанию

    А вентилятор внутреннего блока выходит на максимал. обороты?

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    сначала появляется иней на входе в испаритель и начинает работать как теплоизоляция, выкипает дальше...
    Совсем не так.

    Появляется иней, уменьшается поток воздуха, и, следовательно, теплосьем. Температура ещё понижается и так по нарастающей.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Появляется иней, уменьшается поток воздуха, и, следовательно, теплосьем. Температура ещё понижается и так по нарастающей.
    Температура будет соответствовать давлению на низкой стороне, а давление в процессе образования инея будет неизменным.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    а давление в процессе образования инея будет неизменным.
    Почему это? Теплосьём-то уменьшается, фреон перестаёт кипеть.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    А вентилятор внутреннего блока выходит на максимал. обороты?
    Конечно, я бы не стал наводить такую суету, не убедившись в этом.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Именно так и происходит-недавно такого же мамонта чинил на22.Те же симптомы были.
    как оживили, и в чем была проблема?

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Почему это? Теплосьём-то уменьшается, фреон перестаёт кипеть.
    Теплосъём может снижаться при снижении нагрузки на испаритель. В нашем случае испаритель работает частично и основная поверхность в теплообмене не участвует, на выходе из ИП имеем перегретые пары́ с температурой охлаждаемой среды. И такая тенденция будет продолжаться до полного зарастания ИП инеем. На протяжении этого процесса температура кипения и температура на всасывании меняться не будут.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Теплосъём может снижаться при снижении нагрузки на испаритель. В нашем случае испаритель работает частично и основная поверхность в теплообмене не участвует, на выходе из ИП имеем перегретые пары́ с температурой охлаждаемой среды. И такая тенденция будет продолжаться до полного зарастания ИП инеем. На протяжении этого процесса температура кипения и температура на всасывании меняться не будут.
    Это ж надо так поставить все с ног на голову!
    Что такое перегрев?
    Это нагрев испарившегося фреона, если грубо, на пальтцах.
    Какой может быть перегрев, если фреон не испаряется полностью и достигает в "газовой" трубе и ОЖ на входе в компрессор?

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Грёбаный Т9. Не достигает, а докипает.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Теплосъём может снижаться при снижении нагрузки на испаритель. В нашем случае испаритель работает частично и основная поверхность в теплообмене не участвует, на выходе из ИП имеем перегретые пары́ с температурой охлаждаемой среды. И такая тенденция будет продолжаться до полного зарастания ИП инеем. На протяжении этого процесса температура кипения и температура на всасывании меняться не будут.
    Не согласен. С каждым новым микроном инея уменьшается объем воздуха проходящий через испаритель в единицу времени, и падает теплопроводность теплообменной поверхности.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Какой может быть перегрев, если фреон не испаряется полностью и достигает в "газовой" трубе и ОЖ на входе в компрессор?
    Только замеры перегрева могут сказать если ли там жидкий фреон. Обмерзание трубы ещё не говорит, что фреон весь не испарился.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    не согласен. с каждым новым микроном инея уменьшается объем воздуха проходящий через испаритель в единицу времени, и падает теплопроводность теплообменной поверхности.
    в общем ты описываешь очевидные вещи, а вот с чем не согласен надо конкретизировать.
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    какой может быть перегрев, если фреон не испаряется полностью и достигает в "газовой" трубе и ож на входе в компрессор?
    тебе надо перечитать#7 и тогда уже говорить о перегреве на разных этапах.ну давай на пальцах так на пальцах. имеется сплит-система на r22, давление кипения 2бара, температура кипения -15с. испаритель работает частично (недостаточно фреона), температура в комнате +25с, температура на всасывании +25. полный перегрев= 40к. вариант 2: кипение -15, но влажный ход, температура на всасывании - ?? полный перегрев =??к. так вот на рассматриваемой сплит-системе сначала мы имеем вариант 1, через несколько часов вариант 2. вообще-то –это такая азбука….

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Хотелось бы знать, откуда при кипении -15 на всасывании +25.
    Чудес не бывает.
    Давление ВСЕГДА соответствует температуре. Школьный курс физики.

    Да, и как твой вариант 1 плавно переползает в вариант 2?

    На рассматриваемой системе действительно имеем один или оба из 2-х вариантов:
    1. Дросселирование фреона.
    2. Недостаток фреона.

    Спасибо за подсказку про пост 7.
    Обмерзание начинается на фильтре, значит,он и дросселирует.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать, откуда при кипении -15 на всасывании +25.
    Чудес не бывает.
    Я эти чудеса вижу постоянно в своей работе
    Видимо у вас в кондиционировании это нормально при утечке обмерзает до всаса и испаритель это глыба льда. В коммерческом холоде такое никогда не бывает. Видимо из за более большей площади испарителя.

  19. #39
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Скорее это зависит от условий работы установок-температура и влажность.Ну и дельта по воздуху то же разная,да и сама конструкция испарителя кондиционера способствует обмерзанию.

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    В коммерческом холоде такое никогда не бывает. Видимо из за более большей площади испарителя.
    Здравствуйте, полудохлые вентиляторы на холодильной горке для тортов и вместо испарителя за пару дней получается просто кусок льда, а ты уже идёшь за чайником кипятка.
    PS Вспомнил времена когда ковырял эти горки прям посреди торгового зала - аж передёрнуло.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя