добрый день,
есть старый кондиционер, старт стоп, ME, 200х годов, на r22
достался почти за даром пустым, краны были закрыты,
устанавливал в прошлом году, еще весной.
просушил систему азотом, долго ваккумировл, на нагнетание поставил фильтр осушитель. двунаправленный.
для верности прессовал систему азотом, 15 атм, все держало, заправил по весу 800 грамм,

система работала 1,5 года нормально, летом холод, зимой обогрев....

сейчас спустя это время, уже в начале лета чуть хуже стал холодить, но холодил, сейчас идет обмерзане ВБ,

пошел искать утечки, обмыливал краны НБ вальцовки ВБ, что то не вижу ничего...

ставил себе, для этого все было, инстурменты и прочее, сейчас дом сгорел, пожар унес все с собой и мастерскую....
ни осталось даже ключей

вызвал с авито спеца, говорю нужно поискать утечку, заправить....

я с горяча поискал мастера на авито,
приехал фрионолив, даже нет вальцовок с собой, только баллон - предлагал он мне заправить за 5000, я его отпустил с миром....


Помогите решить проблему, в чем она может быть? мыло и пена не находит ничего,
на обогрев работает отлично, жарит нагнетание, дотронутся больно.

на холод, обмерзает.... может это быть из за фильтра осушителя? или засор КТ? можно сказать целый год работал в разных режимах отлично0aa57a8c-45f5-417d-9fa3-9b5b76c90ca9.jpg