Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 73 из 73

Тема: обмерзание трубок, не могу найти утечку

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    Мне одному кажется, что со второй страницы тема плавно переросла в членометрию?
    Да, нет просто рабочий разговор
    А, что в заглушках на вентилях разве нет прокладок? На шаровых всегда есть, если пшикнуло при откручивании, значит травит сальник, а так затянул утечки нет.

  2. #62
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Ты картинку видел? Западло разобрать наружный блок и посмотреть какой элемент дросселирует?
    Ты похоже не в курсе,что там каппилярка?

    mihail97, Прокладок там нет,гольный металл.

  3. #63
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что в заглушках на вентилях разве нет прокладок?
    Нет. Там конусное уплотнение. Затягиваешь без фанатизма и норм.
    На шаровых колпак прилегает нижней плоскостью, а здесь - внутри колпака конус.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да, нет просто рабочий разговор
    Раньше, лет 10 назад, здесь дисскусии были жарче и матерее, вы помните? то что здесь происходит сейчас, это еще лайт варианит.))

    ну кстати, изменилось, что то! Не пойму что??? так же матеро, но уже цивильно,

    люблю этот форум, душевный))) Здесь всегда находишь ответы на все вопросы, и еще больше вопросов возникает

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
    Немного парит что оставил осушитель, хотя если с ним год тарабанило, может и дальше будет? парит только то что он ржавеет слегка, интересно как долго он продержится?
    Лет около 20-ти уже 24-й сплит работает, но только на охлаждение, проблем не было.
    Цитата Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
    должен быть какой то ремонт, этих вентилей
    Замена или ампутация, на холодильных сплит-системах доводилось вырезать, не очень то и нужен если не планируется монтаж-демонтаж, а если сквозить начал, то лучше сразу выбросить при ремонте, не дожидаясь порчи продуктов, на кондиционере иногда тоже стоит задуматься.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ...на холодильных сплит-системах доводилось вырезать, не очень то и нужен если не планируется монтаж-демонтаж, а если сквозить начал, то лучше сразу выбросить при ремонте, не дожидаясь порчи продуктов, на кондиционере иногда тоже стоит задуматься.
    А, что за фирма ставит на ККБ кондиционерные вентиля, мне встречаются только как обычно с шаровыми на выходе.

    Хотя, что то припоминается, где то встречались.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что за фирма ставит на ККБ кондиционерные вентиля, мне встречаются только как обычно с шаровыми на выходе.

    Хотя, что то припоминается, где то встречались.
    Если честно, то не припомню, корона...мать её..., да и давно на том объекте не был.

  8. #68

    По умолчанию

    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg

    Делают, но данное изделие и качество исполнения нуждается в отдельной теме.

  9. #69
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ну, а чё, кондиционерные ж дешевле, чем роталоки.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
    но я пока уповаю на фум ленту. может повезет?
    Вложение 65440
    Был один сплит у меня в ремонте....

    Бабульке с Дедом поставили сплит рукосуи.
    Фреон выходил раз в 2 мес. Мастера все отморозились, мол поиск утечки это долго, а в сезон надо бабло рубить. Так и заправляли они 3 года подряд по 2-3 раза за год....
    Когда я демонтировал блоки, я просто ох@ел от увиденного. Мастера при монтаже между ВБ и трассой , при скручивании гайки 6ф и штуцером, срезали резьбу (не попали резьбы). И намотали ФУМ ЛЕНТУ между соединениями.

    Я им посадил на пайку ВБ с трассой, Трассу с НБ перевальцевал. Вам бы посоветовал заменить уплотнительные резинки в кранах.

  11. #71
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Тогда посоветуй,как их сменить.

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Тогда посоветуй,как их сменить.
    Если менять резинки, фреон перезаправлять !! Есть пара типов кранов.
    1 со стопорным кольцом ( которое достается )
    2 завальцовка кранов (которую стачивать придется)
    Есть ещё один вариант, который я считаю надёжнее, а это устранение кранов и пайка на прямую с трассой. Ведь фреон всё равно перезаправлять.
    Многим клиентам так сделал , конечно же и себе в том числе
    А что касается "КАК", мастера знают

  13. #73
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Я понимаю,что ты принадлежишь к числу Мастеров,поэтому и спрашиваю как.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •