Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Не запускается наружный блок HAIER 1U60IS1ERB(S)

  1. #1

    По умолчанию Не запускается наружный блок HAIER 1U60IS1ERB(S)

    Добрый день, нужна помощь. Установил кондиционер HAIER 1U60IS1ERB(S) после подачи питания включаю внутренний блок запускается вентилятор работает 20 секунд и выключается после чего мигает лампочка timer 2 раза после RUN 4 раза при этом как только подаю питание в наружном блоке клацает электромагнитный клапан на ТРВ. В чем причина? заранее спасибо!!!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Error code 24 - Compressor overcurrent.
    Если, вдруг, вы не правильно посчитали, то
    Error code 42 - System high pressure switch off.

  3. #3

    По умолчанию

    я так понимаю что этот брак из завода, поскольку КЗ на проводах не обнаружено.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    А причем здесь КЗ?
    Питание есть, вентилятор запускается, значит и микропроцессор работает и межблочная связь есть.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •