Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100

Тема: Допускается измерение емкости клещами?

  1. #81
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Такое г... и мне было закуплено снабженцами разных номиналов. Через 2 года замерил находящиеся на складе и выкинул.
    Такой же мусор - китайский конденсатор от Covey:IMG_20230602_200042.jpg
    Раздулся через 4 года.

  2. #82
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    General Climate 24,
    работает 10 лет на холод, в кафе.
    Выбивает автомат.
    Причина - потеря емкости:
    было 50 мкФ
    стало 0 мкФ.

    IMG_20230620_132939.jpg

  3. #83
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Причина - потеря емкости:
    было 50 мкФ
    стало 0 мкФ.

    IMG_20230620_132939.jpg

    Категория С - 3000 ч.
    Обрыв в полипропиленовом конденсаторе не обнаружен,
    обкладок из фольги тоже нет:

    IMG_20230621_110642.jpg

    IMG_20230621_120607.jpg

  4. #84

    По умолчанию

    Тебе больше заняться нечем?

  5. #85
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Тебе больше заняться нечем?
    Статистика решает все.
    Одного взгляда на шильдик и содержимое кондиционера достаточно, чтобы понять, сколько он отработал и его остаточный ресурс.

    Обновил конденсатор через 3-5 лет и спи спокойно - вентилятор, компрессор не поджарятся лишний раз.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39052

  6. #86
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Ну да, ну да.
    Какой статистикой описать конденсаторы работающего у меня дома кондиционера Electra 2000-го года выпуска?
    Заменил только движок жалюзи, т.к. сломали редуктор в нем.
    А работающие до сих пор японские телевизоры Panasonic конца 80-х - начала 90-х годов?
    Можно еще долго приводить примеры такой статистики.

  7. #87
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Можно еще долго приводить примеры такой статистики.
    Современная стратегия производства.
    Удешевление себестоимости продукции и запланированное ограничение ресурса эксплуатации до 5-7 лет на схемном и элементном уровне.

    В кондиционере Panasonic GU 24DKD в 2005 г применялось ДВА силовых трансформатора для получения 12 V.
    Они никогда не выходили из строя.

    IMG_20230620_183937.jpg

    IMG_20230620_184001.jpg

    В FGL в 2005...2010гг использовался только ОДИН трансформатор для 12V с такими же габаритами, он часто подгорал, требовалась его замена.

    Я нигде не встречал такого решения с двумя трансформаторами и двумя мостами, соединенными в параллель. Это свидетельство приоритета надежности, над ценой.

  8. #88
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Да?
    Почему, тогда у того же панасоника дкд 7-9-12, про 18-й не помню - по одному трансформатору?
    ИМХО, это не для надежности, а для увеличения тока нагрузки.

  9. #89
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Ток основной нагрузки - обмотки реле и проц.
    Все как у всех моделей и Кренки 12В и 5 В стандартные.

  10. #90
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Стандартное - нестандартное...
    Посчитали, что нагрузка около максимальной (согласен, что у 24-й модели реле мощнее, чем у 7-й?), вот и поставили в параллель еще транс.
    Это говорит только о том, что конструкторы ответственно относятся к проектированию.

  11. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Посчитали, что нагрузка около максимальной (согласен, что у 24-й модели реле мощнее, чем у 7-й?), вот и поставили в параллель еще транс.
    Это говорит только о том, что конструкторы ответственно относятся к проектированию.
    А может технико-экономический расчет показал, что два маленьких транса будут дешевле, чем один большой ?

  12. #92
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    а, может, габариты одного большого не позволяют разместить его в ограниченном пространстве?
    Два маленьких будут стопудово больше стоить чем один на их суммарную мощность.

  13. #93
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Дополнение к исследованию асинхронника на примере ККБ Dantex DK-TS030BUSOHF в эксплуатации 5 лет.

    Установлены два одинаковых FAN:
    верхний вращается медленно по час стрел, не гребет, в сравнении с нижним,
    выбег мал, поэтому, при остановке ККБ он быстро останавливается и начинает обратное движение,
    Тк нижний еще гребет по час стрелке.

    Ток верхнего FAN=2.8 A!!! - корпус горячий!!!
    C реальное верхнего FAN=7.4 mkF
    Вложение 66666
    После замены С=7.5mkFна С=11mkF, I=1.8A!!!
    Корпус холодный.

    Ток нижнего FAN=1.5A. Корпус теплый!!!
    C нижнего FAN=12mkF

    Вывод:
    Каждые 5 лет надо менять конденсатор FAN.
    B противном случае понадобится замена подшипников.
    Пора идти в пророки по Dantex:

    IMG_20230623_191445.jpg

    Вот и вырисовывается статистика по конденсаторам Dantex на 6 году эксплуатации потеря емкости - 80%
    Было 4.5 мкФ
    Стало 0.9 мкФ.

    IMG_20230623_191015.jpg

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39093

  14. #94
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вот и вырисовывается статистика по конденсаторам Dantex на 6 году эксплуатации потеря емкости - 80%
    Было 4.5 мкФ
    Стало 0.9 мкФ.
    Более тщательное исследование конденсаторов CBB60, CBB65 показало,
    что ресурс китайских конденсаторов не более 6...8 лет.

    Причина:
    Фольга на обкладках конденсатора отсутствует, напыление с пленки осыпается.
    Чем больше ток и Т, тем осыпание быстрее происходит.
    https://youtu.be/UezC8EvaNkI

  15. #95
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из практики:
    Ресурс Daikin - 8 лет.
    69 мкФ => 18 мкФ
    Вложение 66669

    Авария - сверхток компрессора.
    Из песни слово не выкинешь:
    Toshiba отпахал 20 лет.
    Месяц назад замена контактора,
    конденсатор был исправен, проверял емкость.

    Спустя 2 месяца - выгорел конденсатор компрессора:

    IMG_20230828_181459.jpg

    Почему за 2 месяца взорвался конденсатор?
    Для замены конденсатора 2 мес назад не было основания.

    IMG_20230828_181157.jpg
    Изображения Изображения

  16. #96
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Пирипутали проводочки.

  17. #97
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пирипутали проводочки.
    На неполярном конденсаторе на АС230V попутать полярность невозможно.
    Болтанку контакта на штыре конденсатора
    рука бы почуяла на пвтопилоте.

    IMG_20230828_210313.jpg

    Кондиционер нормально работал на серверную 2 месяца.

  18. #98
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Провода на контакторе можно перепутать и не на неполярный конденсатор, а на рабочую и фазосдвигающую обмотки.

  19. #99
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Провода на контакторе можно перепутать и не на неполярный конденсатор, а на рабочую и фазосдвигающую обмотки.
    Путаница исключена.
    Провода менялись по одному на контакторе.

  20. #100
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Значит, просто устал.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345