Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Можно ли повернуть приточную установку с водяным калорифером?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию Можно ли повернуть приточную установку с водяным калорифером?

    Для штатного крепления приточной установки требуется подвешивание к потолку, такой возможности нет, воздуховод широкий по горизонтали - 1000 мм, и узкий по вертикали - 400 мм.

    Можно ли повернуть приточную установку вместе с водяным калорифером и закрепить на стене -?

    IMG_20230825_213013.jpg

    В теплообменнике с фреоном такой поворот запрещен,
    а с водой запрещено или нет - неизвестно.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Хочешь ибаста - переворачивай.
    Конденсат как и куда отводиться будет?
    Опять пытаешься иканомить деньги заказчика?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Из инструкции:

    IMG_20230825_215406.jpg

    Нижнее положение крепления на стене
    на рисунке разрешено.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    в этом калорифере вмонтирован удивительный термодатчик: Pt1000, он дает аварию по термодатчику разморозки.

    вроде бы обычный термодатчик r=1ком при т=25с.

    нет!
    иногда он показывает
    r=1koм,
    а иногда:
    R=0.1 ом !!
    проверено дважды, ошибка измерения исключена.
    труба с водой чуть теплая, около +30с.

    если вместо штатного термодатчика поставить канальный термодатчик pt1000, то он показывает на контроллере +25с, что соответствует реальности.

    если вместо штатного термодатчика поставить r=1koм, то он показывает на контроллере -3с.

    Если измерять вход контроллера без термодатчика,
    то видна болтанка от 3V до 5V.

    Неужели питание термодатчиков не от DC=+5V - ?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Моск включить не пробовал?
    Конденсат - это вода.
    Вода течет вниз.
    Куда потечет вода по горизонтальным ламелям теплообменника?
    Где расположена ванночка для конденсата?
    Где расположено отверстие слива конденсата?
    Ну, и т.д.

    Что мешает подвесить ее под воздуховодом?
    Опустить шпильки с боков воздуховода, на них - шины, а к ним - проточку.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    если вместо штатного термодатчика поставить r=1koм, то он показывает на контроллере -3с.
    Всё правильно, у тебя сопротивление 988 Ом.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    моск включить не пробовал?
    конденсат - это вода.
    вода течет вниз.
    куда потечет вода по горизонтальным ламелям теплообменника?
    где расположена ванночка для конденсата?
    где расположено отверстие слива конденсата?
    ну, и т.д.:-d

    что мешает подвесить ее под воздуховодом?
    опустить шпильки с боков воздуховода, на них - шины, а к ним - проточку.
    водяной калорифер всегда горячий, даже летом.
    при первом пуске слышно журчание воды, двигателя насоса и 3wv.
    калорифер чуть теплый, конденсат исключен.
    уже все смонтировано.

    я переживаю, как бы не разморозился калорифер зимой. сколько приточек видел, всегда за водяным калорифером был растянут змейкой сильфонный термостат для защиты от разморозки.

    тут нет змейки сильфонного термостата за калорифером.
    есть только термодатчик рт1000 в конце калорифера.

    размораживание неизбежно:

    IMG_20230826_070833.jpg

    это или рацуха великая или глупость.
    пока не понятно.

    Если зимой остановится насос, то инерционность меди не спасет от замерзания противоположный конец калорифера.
    Датчик пространствено находится в верхней точке, а размерзнется нижняя точка.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Датчик пространствено находится в верхней точке, а размерзнется нижняя точка:

    IMG_20230826_070833.jpg

    Нужен доп датчик капиллярного типа
    от разморозки - PT50.
    https://owen.ru/product/rt50_rele
    Изображения Изображения

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    уже все смонтировано.
    я переживаю...
    Монтировал ты?
    Нет?
    Тогда не надо за всю страну переживать.
    У нас за всю страну болел Ельцин Борис Николаевич. Сам знаешь, чем все закончилось.

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В теплообменнике с фреоном такой поворот запрещен,
    а с водой запрещено или нет - неизвестно.
    Как будут развоздушиваться верхние калачи?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Как будут развоздушиваться верхние калачи?
    elden, большое спасибо за консультацию!
    Конечно, воздух в верхних калачах будет собираться и периодически надо будет сливать воду.
    Разморозка неизбежна!

    Странно, что производитель не запретил поворот боком.

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    elden, большое спасибо за консультацию!
    Конечно, воздух в верхних калачах будет собираться и периодически надо будет сливать воду.
    Разморозка неизбежна!

    Странно, что производитель не запретил поворот боком.
    Всегда пожалуйста
    Помнится из-за того что производители СВЧ печей не запретили в инструкциях сушить в них домашних животных был выигран не один судебный иск, а после запрещающий пункт в инструкции был добавлен
    P.S.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Конечно, воздух в верхних калачах будет собираться и периодически надо будет сливать воду.
    А как может слиться вода из нижних калачей ?

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •