Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Почему вода не уходит из дренажной ванны испарителя?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Почему вода не уходит из дренажной ванны испарителя?

    В кондиционере дренажная ванна заполняется водой, самотеком не уходит через гибкий дренажный шланг в канализацию.

    Если гибкий шланг от канализационной трубы отсоединить, то вода из ванны нормально вытекает.

    Почему вода не вытекает из ванны в канализационную трубу, которая ниже ванны на 50 см ?

    Примечание.
    На гибком шланге, перед канализационной трубой монтажник свернул кольцо - сифон.
    Я это кольцо развернул, теперь нет сифона, вода побежит в канализацию.
    Верно?

    А!
    Догадался.
    В каналии избыточное давление, нет вонючки, или она забита, поэтому появляется избыточное давление, не пускающее воду с дренажной ванны.
    Угадал?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Нормальные люди делают слив в канализацию сифоном с разрывом струи.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Нормальные люди делают слив в канализацию сифоном с разрывом струи.
    Правильный сифон, который нормально работает 5 лет в другом кондиционере:

    IMG_20230831_182657.jpg

    В случае с неудачным дренажом, я это кольцо разровнял, чтобы вода уходила.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему вода не вытекает из ванны в канализационную трубу, которая ниже ванны на 50 см ?
    скорее всего кольцо забито грязью. промой и сделай как было.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    скорее всего кольцо забито грязью. промой и сделай как было.
    Я понимаю, что сифон необходим.

    Из приточной установки конденсат не стекает,
    при пониженном давлении от вентилятора.

    В данном случае давление тоже понижено, сифон нужен.

    Трубка не забита.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации.
    В СНиП 2.04.01-85* есть п. 17.11. «К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.
    Требования СанПиН, смысл которых можно обобщить следующими словами:

    – никоим образом загрязненный воздух из канализационных трубопроводов не должен попасть в систему вентиляции или кондиционирования здания!
    Выполнять эти требования СанПиНов надо неукоснительно!
    Для справки: в Европе и Америке дренаж от систем кондиционирования подключается к бытовой канализации «без разрыва струи» только через гидрозатвор.
    ВЫВОДЫ:
    1.Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации ТОЛЬКО с РАЗРЫВОМ СТРУИ.
    2. Сифоны для подключения дренажа от кондиционеров и фанкойлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН или устройство подпитки сифона водой.

    Где-то так.
    Кстате, это кольцо из трубки, высыхая зимой, пропускает из канальи сероводород и аммиак, которые "жрут" теплообменники со страшной скоростью.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Кстате, это кольцо из трубки, высыхая зимой, пропускает из канальи сероводород и аммиак, которые "жрут" теплообменники со страшной скоростью.
    Да, теоретически верно.

    Но на практике тухляка из сухого сифона в серверных НЕ бывает. Я не знаю, почему, но это так.

    Запах тухляка из каналии ощущается в технических помещениях с приточками, там большое разряжение от вентиляторов, поэтому зимой приходится наливать воду в сифон на полу.

    Сероводород из сухого сифона в квартире за полгода проел испаритель сплита насквозь.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34316

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •