Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 100

Тема: Допускается измерение емкости клещами?

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильный коэффициент = 4.
    17А * 4 = 68 мкФ.
    Респект тебе и уважуха, самого КОТА на лопатки положил. Теперь тебе нужно пользоваться своим только коэффициентом. Ну а я буду пользоваться по старинке многократно проверенным КОТовским (14). Да не забудь получить патент на свой коэффициент.

  2. #62
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    самого КОТА на лопатки положил.
    А кто такой КОТ-то? В СССР им зачитывались? Дайте, пожалуйста, ссылку на его биографию - у меня не гуглится... (((

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А кто такой КОТ-то? В СССР им зачитывались? Дайте, пожалуйста, ссылку на его биографию - у меня не гуглится... (((
    Патрик Котзаогланиан
    никак не могу точно запомнить его фамилию, только по бумажке переписываю, а КОТ проще и понятен многим.

  4. #64
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Патрик Котзаогланиан
    никак не могу точно запомнить его фамилию, только по бумажке переписываю, а КОТ проще и понятен многим.
    Патрик... Патрикеевич. В советское время холодильщики вроде как без всяких КОТов обходились, и всё работало. "Смоленск" Вам в дом. )

    P.S.: Спасибо за Ваш ответ. А фамилию запомнить можно легко: муж жене - "Кот за углом, ни Ан?". )

  5. #65

    По умолчанию

    Патрикеевич.
    не знаю такого, а вот хитрую лису "патрикеевну" так больше 60-ти лет из детских книжек знаю

  6. #66
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    не знаю такого, а вот хитрую лису "патрикеевну" так больше 60-ти лет из детских книжек знаю
    юкон, спасибо большое, что напомнили! ) Улыбаюсь. ) А вот слово "клещи" меня в тоску вгоняют... Весеннее обострение. ) В меня однажды клещ впился, так сам вылез. Видимо, кровь фосгено-алкоголическая слишком...

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    не знаю такого, а вот хитрую лису "патрикеевну" так больше 60-ти лет из детских книжек знаю
    Чё-то тоже вспомнилось. Лет 10 назад читал на ночь внуку про эту лису, а он мне сонным голосом: " Дедушка, я эту сказку уже в третьем чтении слышу, давай спать"

  8. #68
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Не смеши, "исследователь"
    Добавлю, если увеличить емкость и далее, то ток и момент будут уменьшаться.
    mihail97, cпасибо за подсказку.

    Правило подбора фазосдвигающего конденсатора по току компрессора.



    1 - установить фазосдвигающий конденсатор минимальной емкости из расчета эл. мощности компрессора:
    1КW=30мк...50мк.
    2КW=60мк...100мк.
    2 - подбирать емкость в параллель к установленной для получения Imax по питанию компрессора.
    3 - уменьшить подобранную емкость на 20%.

  9. #69
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    FBT, а ты вообще-то имеешь право соваться со своими клещами туда, куда не надо и фазы сдвигать? Или горбылиной по хребтине не получал по самые яйца Фаберже? Профиль заполни.

  10. #70
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    FBT, ты мне формулу написал?
    Или формулу или признание, что был не прав.

  11. #71
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я исследовал асинхронник вентилятора, в принципе это тот же компрессор, меньшей мощности в 100 раз.
    У вентилятора мощностью 20W...200W
    фазовый конденсатор 1.5 мкФ...15 мкФ.

    Если ставить емкость больше штатной на 40%,
    то мощность и обороты венттлятора увеличиваются, но появляется гудение статора и повышается Т ..обмотки.
    Если емкость меньше штатной, то мала мощность двигателя и мала скорость вращения.
    Вот и все исследование.
    Дополнение к исследованию асинхронника на примере ККБ Dantex DK-TS030BUSOHF в эксплуатации 5 лет.

    Установлены два одинаковых FAN:
    верхний вращается медленно по час стрел, не гребет, в сравнении с нижним,
    выбег мал, поэтому, при остановке ККБ он быстро останавливается и начинает обратное движение,
    Тк нижний еще гребет по час стрелке.

    Ток верхнего FAN=2.8 A!!! - корпус горячий!!!
    C реальное верхнего FAN=7.4 mkF
    IMG_20230521_172125.jpg
    После замены С=7.5mkFна С=11mkF, I=1.8A!!!
    Корпус холодный.

    Ток нижнего FAN=1.5A. Корпус теплый!!!
    C нижнего FAN=12mkF

    Вывод:
    Каждые 5 лет надо менять конденсатор FAN.
    B противном случае понадобится замена подшипников.

  12. #72
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Музчина, авы не могли бы привести формулу индуктивного сопротивления обмотки?
    С зависимостью от нагрузки, заправки, Тул и загрязнённости конденсатора.
    "Жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха..." (R)
    Это к FBT.

  13. #73
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, ты мне формулу написал?
    Или формулу или признание, что был не прав.
    Формулу не нашел, не открыл.
    Зато заметил, что:
    при уменьшении фазосдвигающей емкости на 40%,

    мощность двигателя уменьшается на 40%,
    ток потребления двигателя увеличивается на 50%,
    Т двигателя увеличивается до +80С и выше.

    IMG_20230521_172125.jpg

    Вывод:
    Фазосдвигающий конденсатор надо проверять, менять каждые 5 лет, это дешевле, чем замена подшипников , вентилятора, компрессора.

  14. #74
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, ты мне формулу написал?
    Или формулу или признание, что был не прав.
    Из практики:
    Ресурс Daikin - 8 лет.
    69 мкФ => 18 мкФ
    IMG_20230521_211314.jpg

    Авария - сверхток компрессора.

  15. #75
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Мало производителей честно указывают ресурс конденсатора:

    IMG_20230521_204821.jpg

  16. #76
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Дополнение к исследованию асинхронника на примере ККБ Dantex DK-TS030BUSOHF в эксплуатации 5 лет...
    Господа, не верьте глазам своим!
    В ККБ Dantex установлены вентиляторы ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства!!!

    IMG_20230521_180314.jpg

    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

    Слава отечественному производству
    с импортыми конденсаторами!

    А теперь, самое интересное.
    Т окр среды <+40С!!!

    IMG_20230522_194252.jpg

    Летом, в жару в коробке вентилятора Т=+60С.
    Неудивительно, что конденсатор высох за 5 лет.

    IMG_20230522_194944.jpg

  17. #77
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    mihail97, cпасибо за подсказку.

    Правило подбора фазосдвигающего конденсатора по току компрессора.



    1 - установить фазосдвигающий конденсатор минимальной емкости из расчета эл. мощности компрессора:
    1КW=30мк...50мк.
    2КW=60мк...100мк.
    2 - подбирать емкость в параллель к установленной для получения Imax по питанию компрессора.
    3 - уменьшить подобранную емкость на 20%.
    Такую красивую теорию развеял в пух и прах отечественный вентилятор VO500-4E.
    230V/420 W/1.85A/12 mkF.

    По графику, при уменьшении С фазового конденсатора меньше нормы,
    ток вентилятора должен уменьшаться.

    На практике - ток вентилятора увеличился!
    У компрессора Daikin тоже появилась авария сверхток
    при уменьшении емкости конденсатора.

    Интересно, как это явление обьяснит Уважаемый SSA -?

  18. #78
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Параметры полистирольных конденсаторов:

    IMG_20230522_203624.jpg

    IMG_20230522_203957.jpg

    Tmin=-25C
    Tmax=+70C.
    B - ресурс 10000 час = 417 суток непрерывной работы.

    Наблюдение за ККБ:
    5 мин работа/5 мин пауза, без остановок.
    6 мес в год.
    Ничего удивительного - 4 года срок эксплуатации.

    Производителя - кормильца идентифицировать не удалось.

  19. #79
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Слава полистирольным конденсаторам Х2 !!!
    Они везде в качестве балласта стоят.
    Холодильщики - мудрейший народ, затерли мои исследования в Либхере и эту тему пора в закрома ныкать.

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Производителя - кормильца идентифицировать не удалось.
    Такое г... и мне было закуплено снабженцами разных номиналов. Через 2 года замерил находящиеся на складе и выкинул.