Правило подбора фазосдвигающего конденсатора по току компрессора.
1 - установить фазосдвигающий конденсатор минимальной емкости из расчета эл. мощности компрессора:
1КW=30мк...50мк.
2КW=60мк...100мк.
2 - подбирать емкость в параллель к установленной для получения Imax по питанию компрессора.
3 - уменьшить подобранную емкость на 20%.
FBT, а ты вообще-то имеешь право соваться со своими клещами туда, куда не надо и фазы сдвигать? Или горбылиной по хребтине не получал по самые яйца Фаберже? Профиль заполни.
FBT, ты мне формулу написал?
Или формулу или признание, что был не прав.![]()
Дополнение к исследованию асинхронника на примере ККБ Dantex DK-TS030BUSOHF в эксплуатации 5 лет.
Установлены два одинаковых FAN:
верхний вращается медленно по час стрел, не гребет, в сравнении с нижним,
выбег мал, поэтому, при остановке ККБ он быстро останавливается и начинает обратное движение,
Тк нижний еще гребет по час стрелке.
Ток верхнего FAN=2.8 A!!! - корпус горячий!!!
C реальное верхнего FAN=7.4 mkF
IMG_20230521_172125.jpg
После замены С=7.5mkFна С=11mkF, I=1.8A!!!
Корпус холодный.
Ток нижнего FAN=1.5A. Корпус теплый!!!
C нижнего FAN=12mkF
Вывод:
Каждые 5 лет надо менять конденсатор FAN.
B противном случае понадобится замена подшипников.
Формулу не нашел, не открыл.
Зато заметил, что:
при уменьшении фазосдвигающей емкости на 40%,
мощность двигателя уменьшается на 40%,
ток потребления двигателя увеличивается на 50%,
Т двигателя увеличивается до +80С и выше.
IMG_20230521_172125.jpg
Вывод:
Фазосдвигающий конденсатор надо проверять, менять каждые 5 лет, это дешевле, чем замена подшипников , вентилятора, компрессора.
Из практики:
Ресурс Daikin - 8 лет.
69 мкФ => 18 мкФ
IMG_20230521_211314.jpg
Авария - сверхток компрессора.
Мало производителей честно указывают ресурс конденсатора:
IMG_20230521_204821.jpg
Господа, не верьте глазам своим!
В ККБ Dantex установлены вентиляторы ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства!!!
IMG_20230521_180314.jpg
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Слава отечественному производству
с импортыми конденсаторами!
А теперь, самое интересное.
Т окр среды <+40С!!!
IMG_20230522_194252.jpg
Летом, в жару в коробке вентилятора Т=+60С.
Неудивительно, что конденсатор высох за 5 лет.
IMG_20230522_194944.jpg
Такую красивую теорию развеял в пух и прах отечественный вентилятор VO500-4E.
230V/420 W/1.85A/12 mkF.
По графику, при уменьшении С фазового конденсатора меньше нормы,
ток вентилятора должен уменьшаться.
На практике - ток вентилятора увеличился!
У компрессора Daikin тоже появилась авария сверхток
при уменьшении емкости конденсатора.
Интересно, как это явление обьяснит Уважаемый SSA -?
Параметры полистирольных конденсаторов:
IMG_20230522_203624.jpg
IMG_20230522_203957.jpg
Tmin=-25C
Tmax=+70C.
B - ресурс 10000 час = 417 суток непрерывной работы.
Наблюдение за ККБ:
5 мин работа/5 мин пауза, без остановок.
6 мес в год.
Ничего удивительного - 4 года срок эксплуатации.
Производителя - кормильца идентифицировать не удалось.
Слава полистирольным конденсаторам Х2 !!!
Они везде в качестве балласта стоят.
Холодильщики - мудрейший народ, затерли мои исследования в Либхере и эту тему пора в закрома ныкать.![]()