Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Переходник для фреона R410 с 1/4" на 5/16" SAE не накручивается на свервсиный вентиль

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2022
    Сообщений
    23

    По умолчанию Переходник для фреона R410 с 1/4" на 5/16" SAE не накручивается на свервсиный вентиль

    Здравствуйте. Переходник R 410 5/16 невозможно закрутить на сервисный вентиль при полном зятяжении фреон начинает бить струей из под места соединения. Депрессор в переходнике на пару миллиметров выдвинут вперед. По ощущениям как будто заранее нажимает на иглу клапана шредера. Или неисправность в самом клапане шредера на сервисом порту кондиционера? Подскажите чем можно максимально плотно закрутить депрессор в шланге? Пробовал ножницами, но до конца во внутрь как в шлангах он не вкручивается. Должен ли он выходить на пару миллиметров?
    ч.jpg

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Комплексное.
    1 изношена резинка.
    2. Депрессор и золотник не закручены.
    Закручивается колпачком от Шредера или от автомобильного золотника.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keryi Посмотреть сообщение
    Подскажите чем можно максимально плотно закрутить депрессор в шланге?
    выкрути фиговину по середине узкогубцами и замени уплотнение из фторопласта , ему очень тяжко

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2022
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Золотник это внутренняя начинка клапана шредера сервисного вентеля на наружном блоке? В самом переходнике от шланга только депрессор съемный, ну и прокладка, гайка накидная есть. Этот переходник 1 раз использовался. В общем, если нет под рукой клапана шредера и колпачка от него, проще купить новый переходник на 410. Если с ним будет такое же, то это наружку надо снимать и ковырять сервисный вентиль, на высоте там нереально что-то заменить.

  5. #5

    По умолчанию

    Рекомендую такой вентиль, тогда точно не будет проблем с подсоединением 637,55 руб. 40%OFF | 2 шт., предохранительный клапан для кондиционера R410 R410, 1/4 дюйма
    https://aliexpress.ru/item/1005004210437382.html

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keryi Посмотреть сообщение
    Золотник это внутренняя начинка клапана шредера сервисного вентеля на наружном блоке? В самом переходнике от шланга только депрессор съемный, ну и прокладка, гайка накидная есть. Этот переходник 1 раз использовался. В общем, если нет под рукой клапана шредера и колпачка от него, проще купить новый переходник на 410. Если с ним будет такое же, то это наружку надо снимать и ковырять сервисный вентиль, на высоте там нереально что-то заменить.
    Тебе написали #3 , замени фторопласт на резиновую прокладку.