Показано с 1 по 3 из 3

Тема: морозилка не морозит определить не исправность по параметрам

  1. #1

    По умолчанию морозилка не морозит определить не исправность по параметрам

    Здравствуйте !

    Есть морозилка вертикальная :
    испаритель , конденсатор , фильтр , капиллярка , трубки возле компрессора ( nkv103k ) , все комнатной температуры !

    имеется клапан шредера на компрессоре , при подключении манометрички с АЛИ : давление при выключенном и включенном компрессоре холодильника без изменений 1,4 или 20 (смотря как смотреть) по синиму манометру , после часа работы холодильника температура компрессор 50 градусов .

    Вопрос : похоже компрессор не давит ,

  2. #2

    По умолчанию

    Ура!!!! Она большая, белая в углу стоит!!

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ура Посмотреть сообщение
    ... Вопрос: похоже компрессор не давит ,
    Правила форума предписывают точнее описывать ситуацию, перечитай.
    Надо быть уверенным, что система с коллектором соединена. Иногда бывают нелепые случайности.
    Во время работы дать немного хладагента, чтобы увидеть проход в систему газа и его "поглощение" агрегатом.
    Остановить и убедиться, что начался возврат хладагента к компрессору.
    Но... если система уже дозаправлялась (раз имеется клапан) и снова пустая - новый компрессор ждет та же участь, причем уже быстрее, проблема не рассосется. Техника этого поколения на работу с воздухом не рассчитана.