здравствуйте! имеется двухдверная остеклененная холодильная витрина AWEST SC-508 на 508л, Rated input power 318w, current 3,6A. 220в на R134A 175гр.
Когда то ее переколхозили, установлены были две плачки последовательно, новый каппиляр и компрессор QD91H, вобщем как и следовало ожидать он несправляется и страдает не выключаясь.
Я по случаю приобрел новый компрессор китайский вашенг модели АК388Н производительностью 388вт на 134м фреоне, хотел бы попросить помощи в подборе параметров каппилярки для него, используя программу CapSel тепловую нагрузку выбрал половину от мощности мотора 194вт, температуру кипения -23 конденсации +52 и обратки +10, прога выдает оптимальный размер капы 2.08м 1.00мм.
помогите плиз, и еще вопрос по данному компрессору, должен ли быть у него пусковой конденсатор? а то я купил с витрины без коробки со скидкой изза этого, только реле и крышка его были