  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    холодильник пришел с валенком на конденсаторе, вот клапан и сработал по-видимому. Чего с ним дальше делали непонятно, но клапан на фумленте сидит.
    Клапан это последняя инстанция, должно срабатывать реле высокого давления.
    Ничего с ним не надо делать, если не заклинил.
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.07.2022 в 18:39.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ладно, пошутковали.
    Клапан может пропускать, патамушта "затычка" встала не на свое место, а с небольшим перекосом.
    По резьбе не а фум - вряд ли.

  3. #23
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    холодильник пришел с валенком на конденсаторе, вот клапан и сработал по-видимому. Чего с ним дальше делали непонятно, но клапан на фумленте сидит.
    Не всегда. Лично у меня была утечка по герметику на котором была посажена заглушка с легкоплавкой вставкой. Агрегат Danfoss Optyma Slim Pack. Долго не мог утечку найти. Посадил на фум-ленту года 3 назад.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    По резьбе не а фум - вряд ли.
    на чиллере клинт тоже такие игрушки на фумке стоят

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    нормально на фум. из практики
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    есть еще штуки 3 течеискателя(разных) с каталитическими датчиками но они в кладовке пылятся.
    А кто-то ищет, ищет, но не может найти....

  7. #27

    По умолчанию

    Спасибо всем кто откликнулся. Утечка оказалась по гайке на ТРВ, гайка треснула. Предклапан тоже срабатывал на 24 бар вместо 28.5. Новый клапан поставлю на фумленту.
    1659509404919.jpg