Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как опеделить состояние фильтра канального ВБ -;?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Как опеделить состояние фильтра канального ВБ -;?

    Канальный ВБ зашит за потолком.
    Люк есть, но не там, где надо.
    В эксплуаьации 5 лет.
    Как определить состояние фильтра без вскрытия потолка?

    Конечно, нужен анемометр, измерить расход воздуха.
    Но на что ориентироваться - неизвестно.
    Канальники бывают высоконапорные и низконапорные.
    Что установлено - неизвестно.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Про перепад температур вход-выход не думал?

  3. #3

    По умолчанию

    Наглядность никто не отменял.

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    1. В любом случае он забит пылью. Исключение может быть - его включали 1-2 раза за эти 5 лет.
    2. Перегрев измерить на НБ вера не позволяет? Если ПГ низкий то явно снижен или отсутствует "съем холода" с испарителя, а причин тому может быть много.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Про перепад температур вход-выход не думал?
    Правильно, это было первое измерение на ВБ
    Твх=+26С
    Твых=+14С
    При этом ток НБ=4А

    После чистки конденсатора :
    измерение на ВБ
    Твх=+26С
    Твых=+11С

    После мучительного демонтажа и чистки фильтров ВБ.
    Увеличился расход воздуха!!!
    В комнате стало холодно.
    Ток увеличился до 9А.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильно, это было первое измерение на ВБ
    Твх=+26С
    Твых=+14С
    При этом ток НБ=4А

    После чистки конденсатора :
    измерение на ВБ
    Твх=+26С
    Твых=+11С

    После мучительного демонтажа и чистки фильтров ВБ.
    Увеличился расход воздуха!!!
    В комнате стало холодно.
    Ток увеличился до 9А.
    Да быть такого не может!!!
    Вот чудеса!!!
    Оказывается если очистить фильтр от пыли кондиционер начинает лучше работать! Никогда-бы не подумал!

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Да быть такого не может!!!
    Вот чудеса!!!
    Оказывается если очистить фильтр от пыли кондиционер начинает лучше работать! Никогда-бы не подумал!
    Об этом не подумали люкорезы в потолке. Фильтр оказался за углом.
    Такая ситуация почти на каждом канальнике. Либо дохлый электронный бокс не доступен, либо фильтр. О чем думают монтажники?
    О том, что фильтр загрязнится через 5 лет, когда они сбегут в другую контору.

    Был один случай, когда фильтра не было совсем, монтажники забыли поставить.
    Один случай был, когда люк не предусмотрели.
    Часто - делают люк размером 20/20 см.
    Голова еле влазит, без ушей.

    Интересно, есть ли нормативы на расположение и размеры сервисного люка для ВБ канальника?

    Чтобы аргументированно отсылать клиента в этом направлении.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Монтажники к потолку из гипсокартона никакого отношения не имеют.
    Фраза сказанная мной в 2004 году: "Убей дизайнера - спасёшь монтажника".

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •