Утечка по испарителю за 1 год от рождения, нахлебался влаги, в то далёкое время мастер пришёл и куснул КТ от ФО. После этого стоял 10 лет только как морозилка с отрезанной КТ.
Попробовал на старом впененном испарителе - без отключения набирает -3,3 в стакане солёной воды на средней полке, быстро загаживается система - за день два начинает вьюжить, плеваться и прихватывать КТ. При чуть большей дозе вылазит хвост. Термостат отключается (вставлен сзади штатно) - т.е. набирает минус для сработки термостата, всё вроде как в норме по температурам.

Слезно попросили оживить ХК. Все работы по регламенту.
Не став искать приключений - сразу ставлю плачку 470х660
Оная как раз по размеру ХК встала как так и надо.
И тут начинаются интересные моменты.

По сути - нахолаживает ХК до -0.5, не более при длительной работе в отличии от штатного впененного -3,3
Возникает вопрос, что с КТ, в магазине выше ссылка, сказали, что нет разницы под какой газ...600а/134а...странно

Поведение: при температуре выше 5 градусов внутри камеры - КД и ФО около 45 градусов, прогревается равномерно, давление на всасе при активном охлаждении (-0.2;-0.3)
При достижении в камере (+1;+2) давление всаса падает до (-0.4;-0.5) КД и ФО слабо тёплые, 35-40. На улице +25
Добавка ХА ничего толком не даёт, на 5-7 секунд потенциал на КД и ФО приподнимается, потом всё также...Компрессор когда набирает темперетуру в ХК - имеет температуру около 60, как перестаёт КД давать тепло - нагревается до 70
Соответственно, никакие отключения 133 не видать и рядом, ИП максимум (-8;-10)
Ощущение, что ХА просто лежил в ИП. Хвоста сколько не заливал - так и не вылез (в пределах разумного). Обратная трубка 15-17 градусов, т.е. даже не мокрая.
И тут заморачиваюсь по поводу возврата масла...

Понимаю, что ИП переразмерен, впенка была на 15см короче. Но не настолько же так всё плохо должно быть.

КМ ЭКМ 7-3-К-1

Чую дело в КТ, подтвердите плз