Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ME температурный диапазон в автомате на холод -?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию ME температурный диапазон в автомате на холод -?

    Кондиционер Mitsubishi Electric при Тул>+26С в автомате с ПДУ при достижении Туст=22С уменьшает скорость вентилятора ВБ, выдает пар и брызгает конденсат.
    После замены внутреннего блока в сборе дефект сохранился.
    При Тул<+22С брызгание прекращается.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    выдает пар и брызгает конденсат.
    и всё в пользователя?
    карма наверное

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    После замены внутреннего блока в сборе дефект сохранился.

    вот это методы ремонта, качественные разводы!

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение

    вот это методы ремонта, качественные разводы!
    Это гарантийный случай замена ВБ бесплатно выполнена.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    После замены внутреннего блока в сборе дефект сохранился.
    А что не так?
    Скорость вентилятора уменьшилась, воздуха через мокрый теплообменник идёт меньше, этот воздух при малой скорости больше насыщается влагой.
    Так и должно быть.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    а что не так?
    скорость вентилятора уменьшилась, воздуха через мокрый теплообменник идёт меньше, этот воздух при малой скорости больше насыщается влагой.
    так и должно быть.
    MSZ-HR35VF-ER1 / MUZ-HR35VF-ER2
    Фреон r32 (0.45kg).

    Нужен документ, в котором сказано, что при работе на холод,
    в автоматическом режиме:
    при т в помещении = +28с,
    при влажности в помещении 45%,
    при приближении к уставке т=+22с
    образование капель конденсата на решетке жалюзи допускается.

    в инструкции по эксплуатации этот нюанс умалчивается.
    пользователь действует строго по тексту инструкции,
    и демонстрирует образованные на решетке жалюзи капли, летящие к нему на стол.

    рекомендация установить вентилятор в ручное управление с большей скоростью вентилятора не удовлетворяет комфортным условиям пользователя.
    тупик.

    по идее, в автомате, в сервисном режиме надо бы еще уменьшить скорость компрессора при приближении к уставке, чтобы меньше фреона поступало в испаритель.
    такой возможности в сервисе нет,
    остается уменьшение заправки, но это гарантийный аппарат...

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нужен документ, в котором сказано, что при работе на холод,
    в автоматическом режиме:
    при т в помещении = +28с,
    при влажности в помещении 45%,
    при приближении к уставке т=+22с
    образование капель конденсата на решетке жалюзи допускается.

    в инструкции по эксплуатации этот нюанс умалчивается....


    Уже через 30 минут при указанных параметрах полетели первые брызги.
    А через 40 минут появилось облако пара!
    Я такой пар увидел впервые:
    при +7С воздух из испарителя (вентилятор на малых оборотах),
    перепад по воздуху 17С.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уже через 30 минут при указанных параметрах полетели первые брызги.
    А через 40 минут появилось облако пара!
    Я такой пар увидел впервые:
    при +7С воздух из испарителя (вентилятор на малых оборотах),
    перепад по воздуху 17С.
    Пар видно в лучах мощного фонарика:



    В постгарантийный период такой заявки в принципе быть не может.
    Кондиционер прекрасно работает, охлаждает две комнаты 25+20м2.
    На уставке +22С.

    В принудиловке FAN max гребет замечательно, добивает в соседнюю комнату холод.
    Но пользователь сидит за столом, под кондеем и в голову ему дует сильно на макс. оборотах, и он прав.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нужен документ, в котором сказано, что при работе на холод,
    в автоматическом режиме:
    при т в помещении = +28с,
    при влажности в помещении 45%,
    ищи таблички по мощности , у мицухи они вроде были
    либо врубить осушение

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А облако пара - это, случайно, не испарение влаги с испарителя (каламбурчик . ) при переключении в режиме АВТО на обогрев?

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •