Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Кондиционер Almacom сгорает предохранитель

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер Almacom сгорает предохранитель

    Всех приветствую. Almacom 18 блок
    Помогите пожалуйста разобраться. Кондиционер almacom. Столкнулся с такой проблемой. при включении кондиционера в розетку сгорает предохранитель. При отключении фазы компрессора кондиционер запускается без проблем. Интересно то. Что кондиционер именно как только включается в розетку. Предохранитель сразу же сгорает. Проводка взя в порядке. Что было сделано. Заменена вся высоковольтная часть. Реле, трансформатор,варистор, предохранитель,конденсато� �,диодный мост в порядке. Все без результатно. Компрессор от розетки работает без проблем.

  2. #2

    По умолчанию

    короткое замыкание в кондее

  3. #3

    По умолчанию

    В кондере или проводке?
    Все подключенно правильно. Замыкания в проводке в компрессоре,вентиляторе и т.д. 100% нет. Что то именно с платой. Может кто встречался с такой проблемойи? За 5 лет видел многое. Но именно такое в первые

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Номинал предохранителя?

  5. #5
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Включаем логику . Если после отключения подачи питания на компрессор ,все включается кроме компрессора . ( по идее так быть должно ) ТО не исправен компрессор или то что стоит в цепи его питания !

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Номинал предохранителя?
    3.15 a как положено

  7. #7

    По умолчанию

    Компрессор в полном порядке

  8. #8

    По умолчанию

    Если перекинуть фазу компрессора на фазу вентилятора то все работает отлично. Плата работает. Стоит фазу поставить на место компрессора. Сразу при включении в розетку выбивает предохранитель. Соответственно в обход реле.

  9. #9

    По умолчанию

    Плата внутреннего блока было такое с панасоник24

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Подключите питание кондиционера согласно инструкции по монтажу.
    Предохранитель 3,15А - для питания внутреннего блока, а не компрессора.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Citizen715 Посмотреть сообщение
    3.15 a как положено
    Уже написали,данный предохранитель не должен стоять в цепи компрессора.Схему внутреннего блока в студию.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    ИМХО, предохранитель сгорает в наружке.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Уже написали,данный предохранитель не должен стоять в цепи компрессора.Схему внутреннего блока в студию.
    Была бы и сам разобрался)))))