    день добрый, форумчане и форумчанки!
    вопрос такой: при переносе наруж блока, был эвакуирован весь фреон r22, в связи с сильной утечкой из под заглушки жидкосного вентиля.
    эвакуировал я фреон станцией в свакуумированный баллон. заправил с другого баллона по весам. сразу ток компрессора (lg 12) был 3.5а, через несколько мин выключился(может инеем испаритель покрылся) потом после запуска минут через 25-30 отключилась теплуха компр. компрессор бы градусов70. после остывания та же проблема. но ток уже 2.6а. наверное много масла с эвакуацией вышло. но почему ток снизился, не пойму.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romber Посмотреть сообщение
    но почему ток снизился, не пойму.
    наверное, утечка осталась, поэтому ток снизился

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    наверное, утечка осталась, поэтому ток снизился
    Да нет, холодит нормально, разница темпер внутри 15 град, конденсат, все хорошо.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Давление какое на всасе?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Давление какое на всасе?
    Около 5.7 бар. А вот при включении на обогрев до 36 доходило, потом где то 30.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    очень большое давление, перезаправил