Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Звук/гул от внешнего блока Rapid RAC-12HJ/N1_20Y

  1. #1

    По умолчанию Звук/гул от внешнего блока Rapid RAC-12HJ/N1_20Y

    Всех приветствую, помогите советом, стал шуметь внешний блок кондиционера. Соседи жалуются, что спать невозможно.
    Вопрос в том как можно это устранить. По ощущениям звук идет от компрессора.
    Кондиционер Rapid RAC-12HJ/N1_20Y. Гарантии уже нет, долго лежал до установки...

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serserio Посмотреть сообщение
    Вопрос в том как можно это устранить.
    НБ обязательно должен устанавливаться на резиновые аммортизаторы... причём болты не должны иметь контакта с корпусом НБ ...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serserio Посмотреть сообщение
    стал шуметь внешний блок кондиционера.
    Если до этого шума не замечали, то наверняка со стороны компрессора резиновые амортизаторы просели и вибрация с корпуса блока передается на кронштейны, попробовать приподнять эту сторону и подсунуть под блок что-то амортизирующее.