Тема: Как устранить булькание фреона в ВБ VRV системы - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Как устранить булькание фреона в ВБ VRV системы - ?

    Требуется устранить шум (булькание) в двух ВБ на первом этаже,
    из семи на трех этажах в VRV системе ME PUMY-P140YKME4.

    Монтаж был выполнен в 2012г.



    Со слов клиента, булькания 10 лет не было.
    Дозаправка фреона - 20% (3 кг) от шильдика
    привела уменьшению перепада Т по воздуху на указанных блоках.
    Булькание перешло на 2 этаж.

    Причины шума в ВБ в VRV cистеме:
    1 - мало фреона,
    2 - длинные отводы от магистрали,
    3 - залом на жидкостной трубе.
    Какие еще варианты?

    В какой программе создан проект указанной системы?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какие еще варианты?
    "так исторически сложилось"(с)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Лей фреон.
    Объяснять некогда.
    Mitsubishi Design Tools или Tool.
    На днях ездил на диагностику комбинаторики CityMulti. Рефнеты (тройники) смонтированы ВСЕ!!!!! в вертикальной плоскости.
    Тоже плохо работает.
    Последний раз редактировалось SSA; 03.07.2022 в 09:30.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Да, кстати, не VRV, a VRF.
    А наружка, вангую, ниже внутренних.

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Рефнеты (тройники) смонтированы ВСЕ!!!!! в вертикальной плоскости.
    Тоже плохо работает.
    Странно. И почему это...? Бракованные наверно!

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Наврал. Программа CityMulti Design Tool.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Лей фреон.
    Объяснять некогда...
    SSA, cпасибо за подсказку.
    Собрано R410A = 6 кг
    Заправлен новый фреон R410A = 10 кг
    Перепад по воздуху 11...15С на всех блоках.
    Булькание ушло.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Да пожалуйста.
    Так наружка выше или ниже внутренних?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Собрано R410A = 6 кг
    Заправлен новый фреон R410A = 10 кг
    Булькание ушло.
    А бэушный куда? На Авито или в унитаз? Получается не хватало 4кг. Куда делся?, утечку нашёл?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Собрано 6, а перед этим добавили 3. Т.е. было вааще 3.
    Стопудово утечка, если до этого 10 лет работал.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ME PUMY-P140YKME4.
    Дозаправка фреона - 20% (3 кг) от шильдика
    Кстати, на шильдике пишут не заправку системы, как у сплитов, а заправку только наружного блока. Дозаправка системы считается в этой же программе CityMulti Design Tool.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    06.09.2015
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    FBT, почисти пожалуйста личку, письма не отсылаются.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Требуется устранить шум (булькание) в двух ВБ на первом этаже,
    из семи на трех этажах в VRV системе ME PUMY-P140YKME4.

    Монтаж был выполнен в 2012г.

    Со слов клиента, булькания 10 лет не было.
    Дозаправка фреона - 20% (3 кг) от шильдика
    привела уменьшению перепада Т по воздуху на указанных блоках.
    Булькание перешло на 2 этаж.

    Причины шума в ВБ в VRV cистеме:
    1 - мало фреона,
    2 - длинные отводы от магистрали,
    3 - залом на жидкостной трубе.
    Какие еще варианты?

    В какой программе создан проект указанной системы?
    Самый главный вариант - бульканье идет от наличия воздуха в системе, не надо дозаправлять, чудес на свете не бывает, меняй хладагент полностью.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Самый главный вариант - бульканье идет от наличия воздуха в системе, не надо дозаправлять, чудес на свете не бывает, меняй хладагент полностью.
    А откуда там ему взяться?

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Самый главный вариант - бульканье идет от наличия воздуха в системе, не надо дозаправлять, чудес на свете не бывает, меняй хладагент полностью.
    "Но тут малец с поправкой влез: "Ты спутал, батя..."
    Можа, не воздух, а газообразный фреон, всё же?

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "Но тут малец с поправкой влез: "Ты спутал, батя..."
    Можа, не воздух, а газообразный фреон, всё же?
    Не, а... то неконденсаты булькатят, как последствия плохого вакуумирования, либо неумения работать с заправочным оборудованием (коллектором, к примеру...)

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Нарот, это мультизона МЕ, а я - АСЦ МЕ.
    Давайте не будем спорить.
    FBT подтвердил мое мнение, основанное на описанных признаках работы, что наружка ниже внутренних
    Тем более, система 10 лет как-то отработала, чего не было бы при наличии неконденсата. Песец пришел бы раньше.

  18. #18

    По умолчанию

    Сначала шутка от Райкина https://www.youtube.com/watch?v=nNdF4ISBXlQ
    Ничего кроме масла булькать не может.Неконденсаты вызывают пульсацию в дросселе, но с бульканием никакого сходства нет. Расположение блоков на разных уровнях при соблюдении требований к монтажу (наличие уклонов, маслоподъёмных петель) не может препятствовать возврату масла. Причина очевидная- большой перегрев на ИП вследствие плохого питания испарителя из-за недостатка хладагента.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Не надо путать теплое с мягким.
    У мультизон нет требования о наклонах и петлях.
    Масло там по определению булькать не может.
    Для возврата масла там программно осуществляется режим Oil recovery.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Для возврата масла там программно осуществляется режим Oil recovery.
    Это возврат масла из маслоотделителя или воздухоохладителя? Булькает-то в воздухоохладителе.