Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Lg LSUH126PUL3 отключается наружный блок ровно через 7 мин.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию Lg LSUH126PUL3 отключается наружный блок ровно через 7 мин.

    Привет, форумчане! Прошу помощи. Старенький art cool (картина) начались проблемы с мозгами: после включения и запуска компрессора, остан внутр вент, притухала индикация или выключ совсем, блок начинал пикать. Выход напруги были нестабильны и занижены. Заменил tny266, все стало в норме. Теперь при вкл. наружник отрабатыв. ровно семь мин и вырубается вместе с вент. наружного. Внутр. блок раб. как обычно, без ошибок. Датчики в норме, да и в турбо тоже самое. Через 10 мин запускается и опять 7 мин. На тепло отработал мин 15. От темп наруж воздуха не зависит.
    Ровно 7 мин и как будто внутр таймер отключает. Есть у кого какие мысли по этому поводу? С чем связано не пойму.
    PS: 266 не нашел, поставил 264, думаю для этого не критично.

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Что, неужели все так плохо или все слишком очевидно?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Поиск неисправностей в электронике начинается с проверки напряжений питания. Первичного (220V) и вторичного (300, 15,12 и 5V).

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Поиск неисправностей в электронике начинается с проверки напряжений питания. Первичного (220V) и вторичного (300, 15,12 и 5V).
    Очень уумно!!! Все сразу проверено, все питания в норме!

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Удачи!

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    При отключении наружного блока, напряжение идёт к нему от внутрянки?

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    При отключении наружного блока, напряжение идёт к нему от внутрянки?
    нет, отключается.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romber Посмотреть сообщение
    Через 10 мин запускается и опять 7 мин. На тепло отработал мин 15.
    Датчик pipe sensor ,не?

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Датчик pipe sensor ,не?
    Да, отключается по датчику. У меня оба датчика по 10к. Может на испарителе должен 5к стоять? До меня снимали электронику, пытались сделать, может чего попутали?

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romber Посмотреть сообщение
    До меня снимали электронику, пытались сделать, может чего попутали?
    Вот от сюда и надо плясать!

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Вот от сюда и надо плясать!
    вот и пляшу, гадаю 5 ли 10

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romber Посмотреть сообщение
    вот и пляшу, гадаю 5 ли 10
    они ещё есть NTC и PTC, Подкинь переменный резистор и смотри. Думаю что не в датчиках дело! Ток какой при отключении?

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    они ещё есть NTC и PTC, Подкинь переменный резистор и смотри. Думаю что не в датчиках дело! Ток какой при отключении?
    Да конечно отрицательные, должен быть на 5, а стоял на 10К.

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romber Посмотреть сообщение
    Да конечно отрицательные, должен быть на 5, а стоял на 10К.
    Что можно увидеть по переменнику, когда он перестанет отключаться?
    Ток 3.8А

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romber Посмотреть сообщение
    Что можно увидеть по переменнику, когда он перестанет отключаться?
    Ток 3.8А
    мозг включи

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    22.06.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    [QUOTE=Alexholod;661985]мозг включи

    Лучше читай внимательно, тогда и мозг включишь! ...был на 10к, а должен быть на 5К.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •