Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Может заимний комплект нарушить работу внешего блока в летних условиях? и как?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию Может заимний комплект нарушить работу внешего блока в летних условиях? и как?

    кондей Hisense AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1. Кондей on|off

    Работу внутреннего блока кондея и температуру в серверной мониторю датчиками с рисованием графиков.

    Смонтировали кондей зимой , в нем установили зимний комплект. Но кондей так и не работает как надо.

    Но сегодня кондей начал дуть холоднее, что видно на графике - с 14.20 до 19.10 в серверной работал только он. на графике температуры выдуваемого воздуха в этот период - ступенька вниз с 13,8 на 11,25 градусов.
    Наблюдая за наружним блоком обнаружил, что когда кондей работает нормально (когда в одиночку тянет серверную и на графике температура 11,25), то оба вентилятора в наружнем блоке вращаются на одинаковой скорости и типа быстро. Но когда кондей начинает "дурить" , то видно что верхний вентилятор вращается медленнее чем нижний.


    Может ли установка зимнего комплекта привести к тому, что кондей в летнее время будет не выдавать нужную мощность?
    Как установка зимнего комплекта может привести к тому, что скорости вращения вентиляторов в наружнем блоке могут отличаться? Кондей on/off!!!
    Норма для кондея без установки зимнего комплекта - вращать вентиляторы в наружнем блоке с разной скоростью?
    Как это связано со скоростью вращения вентиляторов внутреннего блока?

  2. #2

    По умолчанию

    то оба вентилятора в наружнем блоке вращаются на одинаковой скорости и типа быстро. Но когда кондей начинает "дурить" , то видно что верхний вентилятор вращается медленнее чем нижний.

    Обратите внимание куда вращается верхний вентилятор когда начинает дурить кондей.
    Если сделано всё правильно должно оборудование работать нормально. Возможно не правильно отрегулировано реле давления.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    кондей Hisense AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1. Кондей on|off

    Работу внутреннего блока кондея и температуру в серверной мониторю датчиками с рисованием графиков.

    Смонтировали кондей зимой , в нем установили зимний комплект. Но кондей так и не работает как надо.

    Но сегодня кондей начал дуть холоднее, что видно на графике - с 14.20 до 19.10 в серверной работал только он. на графике температуры выдуваемого воздуха в этот период - ступенька вниз с 13,8 на 11,25 градусов.
    Наблюдая за наружним блоком обнаружил, что когда кондей работает нормально (когда в одиночку тянет серверную и на графике температура 11,25), то оба вентилятора в наружнем блоке вращаются на одинаковой скорости и типа быстро. Но когда кондей начинает "дурить" , то видно что верхний вентилятор вращается медленнее чем нижний.


    Может ли установка зимнего комплекта привести к тому, что кондей в летнее время будет не выдавать нужную мощность?
    Как установка зимнего комплекта может привести к тому, что скорости вращения вентиляторов в наружнем блоке могут отличаться? Кондей on/off!!!
    Норма для кондея без установки зимнего комплекта - вращать вентиляторы в наружнем блоке с разной скоростью?
    Как это связано со скоростью вращения вентиляторов внутреннего блока?
    Какой зимник, чем мониторится - неизвестно.
    Давай схему соединений.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Обратите внимание куда вращается верхний вентилятор когда начинает дурить кондей.
    Если сделано всё правильно должно оборудование работать нормально.
    Возможно не правильно отрегулировано реле давления.
    Вентиляторы могут крутиться в разные стороны? для чего так?

    в какой момент регулируется реле давления - при производстве на заводе или перед запуском кондея в эксплуатацию(после монтажа)?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какой зимник, чем мониторится - неизвестно.
    Не понял вопроса про "чем мониториться - неизвестно". Как то нужно мониторить зимник?
    Показания температуры внутри помещения снимаю с трех датчиков - на входе и выходе внутреннего блока кондея и в месте где установлен его проводной пульт.